¿Por qué se encienden solos los ojos de buey?
Preguntas y respuestas relacionadas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Línea 250V que lleva 8 lámparas+2 que tienen que se conmutadas y las otras con interruptor
Tengo una línea de 250V, de esa línea cuelgan unos 10 focos. Entonces 2 de ellos tienen que estar conmutados para poder apagar y encender, aparte esa línea sigue hasta alimentar 8 focos que solo utilizan un interruptor. Tengo 2 cajas por donde esa...
4 respuestas
Lámpara fluorescente enciende durante 1 segundo.
Tengo una lámpara de fluorescentes y el problema es que al dar el interruptor, los dos fluorescentes se encienden pero se apagan solos al cabo de un segundo aproximadamente.
4 respuestas
¿Puedo puentear 2 enchufes y un interruptor?
Quiero poner dos enchufes juntos en el baño y un interruptor para encender la Luz del mueble del lavabo. ¿Se puede puentear todo de tal manera que tenga dos enchufes y saque desde el enchufe los cables para encender el interruptor? Irían dos enchufes...
3 respuestas
¿Es obligatorio sacar el contador de la luz al aumentar potencia?
Me he registrado ya que necesito ayuda de algún experto sobre este tema aunque os leía desde la sombra desde hace muchísimo tiempo. El tema es que tenemos una segunda casa que solo la usamos en el verano y tenemos contratados 1100 de potencia y hasta...
2 respuestas
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
Domótica que me hace saltar el interruptor
Tengo en casa un sistema de domótica. Normalmente ha funcionado siempre, decir que esta instalado en una segunda residencia y cuando marcho después de una estancia de varios días desconecto la corriente eléctrica del interruptor general. El otro día...
1 respuesta
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
Como contecto un trafor 24 v,a un contactor 24 ,guardamootor y llave palanca manul-aut.a bomba monofasica
Como conecto una térmica a un trafor 24 v, ¿Este a un contactor 24 v con guardamotor también a un interruptor tipo palanca para autmatico y manual .todo a una bomba centrif monofásica de 220 v?
1 respuesta
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas