Hay transformador de 230 a 14 v hecho a medida
Preguntas y respuestas relacionadas
Mi vivienda dista del contador de Hidroelectrica 80 metros de distancia ¿Cómo calcular la sección de los hilos de luz?.
Veo que la sección de entrada del poste al contador es de 6 mm. Del contador a la casa ¿Devería ser mayor por la caida de tensión?.
1 respuesta
Como aplicar la ley de Ohm
A ver... Mi problema es que no se como aplicar la ley de Ohm y me gustaría que ayudaran. Para empezar mi problema es que tengo que alimentar cuatro válvulas de vacío con un voltaje de 6,3 V y 2 Amperios cada una ( 8 Amp. En total ) en el rejimen de...
1 respuesta
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Motor tipo DREMEL EEUU (120v) con transformador a 220 v, NO funciona intensidad de revoluciones.
Compré una lijadora tipo dremel en EEUU (110/120 V - 50/60 MZ) y al poner el transformador para ESPAÑA, funciona pero solo a una velocidad, no puedo ni subir ni bajar revoluciones. ¿Se puede hacer algo al respecto?
4 respuestas
Es la reactancia de la lámpara fluorescente un transformador..o una bobina individual?
Quería saber si si la reactancia mecánica de la lámpara fluorescente es una bobina individual..., sola o por el contrario... Es un transformador con un primario y un secundario.. Y también quisiera saber si las bombillas LED que están reemplazando a...
1 respuesta
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
Soldador inverter tengo un soldador solter de 185 amperios conectado a 220 voltios funciona pero a 230v no y se bloquea
Lo lleve a reparar y me dijeron que está bien . Porque a 220 v va bien y a 230 v se bloquea, si tiene un rango de trabajo 220 _240 v será problema de la instalación de casa
1 respuesta
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
A una tensión alterna de 230 V, 50 Hz se conecta una bobina con un coeficiente de autoinducción L = 0,04 . Cuál será la intensid
Estoy realzando estos ejercicios y no se muy bien como realizar las fórmulas si alguien me puede echar una mano. Muchas gracias. A una tensión alterna de 230 V, ¿50 Hz se conecta una bobina con un coeficiente de autoinducción L = 0,04 . Cuál será la...
1 respuesta
Que calibre de cable utilizar si mi casa la tengo a 600 metros de mi medidor de luz?
Utilizabamos paneles solares solo para focos led, pero ya tenemos necesidad de ocupar electrodomésticos. Mi medidor de corriente proporcionado por la CFE (México) lo tengo a 600 metros de la entrada de mi rancho... Y pues pensaba tirar cable...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica