Whirpooll SIDE BY SIDE Cortocircuito
Desde 2002 tengo un Frigorífico Whirpoll SIDE BY SIDE. Hasta ahora no he tenido problemas. Ayer se me saltó el diferencial en instalación eléctrica. He averiguado que salta al enchufar el frigorífico y no con otros aparatos que hay en la misma línea....
2 respuestas
Consumo elevado y derivación a tierra
Recientemente una amiga me solicitó que le revisara su instalación eléctrica, pues sospechaba que consume mucho a pesar de haber dejado de utilizar la calefacción eléctrica, no tener lavavajillas y apenas poner la plancha, la lavadora y la...
3 respuestas
Circuito 9/24 porque se me quemam las anpolleta cada cirta semana
Tengo problema con este circuito por que se me revienta el filamento de la ampolleta Cada cierta semana si alguna persona que me ayude con este problema
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Instalación eléctrica de vivienda para reformar
Voy a reformar una vivienda y no tiene toma de tierra. Hay que tomar la tierra a tuberías. Y como debiera ser. Si después se puede llevar al cuadro de magnetotérmicos y de ahí distribuirla
2 respuestas
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
Calentamiento de cables
Hace poco intale un motor trifásico 220V de 63 KW, la distancia desde el tablero de control es 75 metros, el cable que utilicé en esta instalación es el TU 3/0 AWG... El motor está funcionando más o menos a un 60% de su capacidad ya que la corriente...
1 respuesta
Instalación eléctrica problema con la tierra, si conecto el multímetro a fase y tierra me da valor de 109 y neutro y tierra igua
¿Qué puede estar fallando? Con el neutro el valor debería ser cercano a 0
2 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Conexión trifásica estrella 120/208 acometida a unos aires acondicionados por tubería metálica trifásica sin neutro
Quisiera saber si tengo una conexión trifásica conexión en estrella 120/208 alimentado un total de 4 aires acondicionados trifásicos por una acometida subterránea con tubería metálica van las tres fases sin neutro con conductor 4/0 cobre con un total...