Aire Acondicionado: 3x1 o 2x1 + 1x1?
Preguntas y respuestas relacionadas
Códigos de error LG aire acondicionado
Me acaban de instalar 2 equipos multisplit con 6 unidades interiores y 2 exteriores. AL ponerlas en marcha al momento me daban varios de ellos, tanto en un equipo como en el otro, el error CH 07, ¿Alguien podría decirme que significa?, el técnico no...
2 respuestas
Dos aparatos en un solo compresor.
Tengo en cada 3 aparatos de aire acondicionado, uno en el salón, y los otros en 2 habitaciones, que están conectados a un aparato exterior enorme, que contiene 2 compresores, uno de ellos para el del salón, y otro (con un solo ventilador en el motor)...
5 respuestas
¿Instalación airecondicionado por conductos panasonic para casa adosada 2 plantas?
Tengo una casa adosada de 3 plantas y necesito mirar el tema de calefacción. Tengo una caldera de gasoil que es para calefacción y agua sanitaria pero vamos que gasta un montón. La casa tiene 180 m2. Por cada planta 60 m2. No es nada eficiente y...
1 respuesta
Compresor se apaga con mucho calor
El problema que me aqueja es el que indica el título: en temperaturas sobre los 32 grados más o menos el compresor del aire acondicionado (de 3000 frigorías o 12000 btu) el compresor se apaga a los pocos minutos de encenderse sin lograr una...
2 respuestas
Problema en modo calefacción de Split Daitsu Inv.
Tengo 2 equipos Daitsu Inverter instalados este verano. En modo frío funcionan perfectamente, pero al ponerlos en modo calefacción, salta el compresor exterior, pero el split interior no echa aire ( ni caliente, ni frío) y se queda encendido el...
3 respuestas
Duda dimensión instalación biomasa
Actualmente tengo una caldera vieja de gasoil y la quiero cambiar por una de biomasa. La caldera actual es de la marca tifell, modelo eurofell 30 y tiene una potencia de 15kw. Es mixta y me da calefacción y acs de manera instantánea. Yo Tengo un...
8 respuestas
Consumo aire condicionado
1.- Tengo una maquina por conductos inverter mitsubishi PUHZ RP4VHA. He visto en un folleto que su consumo es de 2780W en refrigeración. ¿Este consumo es cierto? Es decir, ¿Consume realmente eso? ¿Consume más y en el folleto lo ponen como en...
1 respuesta
Aire acondicionado sigue funcionando estando apagado?
Estoy preocupado por el aire acondicionado de mi casa. Tengo un Orbegozo, multisplit (2x1), con bomba frío-calor. Resulta que cuando apago el aire me doy cuenta que éste sigue funcionando, es decir, se apagan las luces y todo eso, pero sigo...
1 respuesta
Bomba calor LG que solo enfría.
Tengo una máquina 1+1 LG Bomba calor. Uno de los split funciona perfectamente, pero el otro ha dejado de calentar. Cuando con el mando la encendemos, se enciende el led de espera o deshumidificación, y nunca llega a arrancar el compresor. La he...
3 respuestas
Modelo de Aire Acondicionado para instalar un 3x1
Sería para instalar un aire 3x1 en un chalet (estanciad 25m, 14m y 11m). Atendiendo a calidad precio.