Se me calienta el automático magnetotérmico de 10 A
Preguntas y respuestas relacionadas
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
Contacto neutro y tierra hace saltar los automáticos
Me he dado cuenta que si contacta el cable de tierra con el neutro salta el automático general. ¿Esto es normal? ¿A qué es debido?
3 respuestas
Cuál es la diferencia entre un transformador de intensidad con núcleo pasante y uno con bobinado primario?
He visto un video donde se enseña una clase de tres tipos de TI con núcleo pasante y el que tiene bobinado primario ..., pero no no puedo darme cuenta de su diferencia porque la figura son casi iguales .. Gracias por aclararme... Está en el mismo...
1 respuesta
Salta la luz con una bomba de inmersión en un pozo.
Tengo una bomba de inmersión en un pozo y salta el automático de la luz después de regar unas veces 5 árboles, otras 15 árboles. He cambiado el cable de corriente que llega hasta ella (el pozo está a 55 metros de la conexión general) por unas...
2 respuestas
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
Tensión entre toma tierra y fase
Una duda que tengo por favor, me podrías decir que tensión me debería marcar el polímetro cuando conecto este con toma de tierra y fase... Y toma de tierra y neutro..
4 respuestas
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Por el neutro en monofásica pasa la misma corriente que en el fase y en la trifásica el neutro tiene corriente cero y la fase
En trifásica cuanta corriente tiene el tierra el fase y el neutro
2 respuestas
Pinzas Amperimétrica, medir amperios hasta 240V ¿ Y no 400v ?
He comprado una Pinza-multímetro Velleman DCM267N, en el apartado de especificaciones del manual me he encontrado con respecto a la corriente AC 40/400/1000 A (tensión de red máx. 240V), que significa, que solo puedo medir Amperios cuando hay una...
1 respuesta
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar