Como saber lo que soporta en amperes un contactor
Preguntas y respuestas relacionadas
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
220v 50Hz Trifasico a 380V 60Hz Monofásico
Se han instalado unas máquinas que trabajan a 380V 50Hz monofásico en un taller cuya instalación recibe una corriente de 220V 60Hz trifásica con convertidores. Al ponerlas en marcha los motores se queman, pero según el ingeniero el convertidor...
2 respuestas
Seccionar circuitos y colocar térmico y diyuntor
Si tengo una instalación trifásica y tengo que seccionar y en ese sector tengo un consumo de 25 amper y le pongo una tetra de 32 amper y un diyuntor de 40 amper trifásico porque solamente se consiguen de 40 y 63 amper el diyuntor estaría bien igual...
2 respuestas
Ventilador 24v
Tengo un ventilador 24v a 0.15A quitado de una etapa de potencia, como hago para conectar a la electricidad de 220v, yo quite ese ventilador para colocar debajo del emisor térmico para que ventile aire caliente y así calienta más rapido la...
2 respuestas
Grupo electrógeno en vivienda unifamiliar
Planteo montar un pequeño grupo electrógeno a una vivienda unifamiliar a través de un conmutador manual de tres posiciones, una posición central de desconexión, y las restantes posiciones para la conexión de RED, posición habitual, y posición de...
1 respuesta
Hacer generador con un motor de un microondas
Tengo un motor de un microondas con las siguientes características : ac 22ov, 50hz, 5/6 rpm, 3/2.5 w girándolo logro producir corriente alterna. ¿Podría fabricarme con el una linterna generador?. ¿Existen bombillas de pocos vatios 2 o 3 para 22OV?...
1 respuesta
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Sistemas Trifásico
En una red de sistema trifásico de 220 puedo conexionar un motor de 380, 660 y si se puede me gustaría saber cómo, y quisiera saber también si en un motores se puede conectar a estrella triangulo un motor de 380, 220 o sólo en estrella si la red es...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica