De cuanta capacidad en uf debería tener un motor monofásico de 5h 220v 20amp 60 hz tanto en el capacitor de arranque y trabajo
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un motor que usa 220/440v y yo tengo solamente 2 fase 110v cada una y un neutro como lo puedo conectar
Es un motor de 13,5 caballo de fuerza, en la chapilla de propiedades dice 220/440V - YY-Y pero yo lo que tengo es dos fase 110v y un neutro y necesito conectarlo como pudiera ser.
2 respuestas
El motor tiene una potencia de 40 HP y es trifásico, ¿Qué tipo de conexión podría tener? ¿Qué arrancadores se pueden usar?
Se va a cambiar el motor eléctrico de una bomba. El motor tiene una potencia de 40 HP y es trifásico, ¿Qué tipo de conexión podría tener? ¿Qué arrancadores se pueden usar?
2 respuestas
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Generador Stamford no genera...
Tengo un problema con un generador Stamford que no genera, al principio dejo de generar y procedí a cambiar de regulador genero, ya cuando iba a regular el voltaje empezó a salir humo, cuando se desarmo nos percatamos que todas las bobinas estaban...
2 respuestas
Como leer un capacitador de tantalio y donde comprarlo
Tengo un capacitador de tantalio smd con la siguiente descripción (106c 14lr2 ) .Me podríais ayudar a entenderlo y donde conseguirlo.
1 respuesta
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Cómo estabilizar el voltaje de un transformador toroidal 13 volts sec a 60 amp al rectificarlo me da 19.8 y ocupo 14.4 volts
Tengo un transformador toroidal de 110 v ac en primario y secundario a 13 volts sin rectificar y cuando lo rectifico me da un voltaje de 19.4 y se me protegen los aparatos que quiero alimentar Que me recomiendan hacer para estabilizar el voltaje a...
2 respuestas
Dudas sobre como conectar una maquina con motor 220v monofásico en casa.
Soy de mexico, tengo una maquina profesional italiana para hacer pasta, básicamente es un motor eléctrico 220v monofásico de 6,5 amperes. Tengo varias dudas sobre como usar esta maquina: 1) ¿Puedo conectarlo directo a la toma de casa utilizando dos...
1 respuesta
¿Cómo calculo la protección del secundario de un transformador 25 kva monofásico?
¿Qué protección debe llevar la medición que tiene un transformador 25 kva monofásico?
1 respuesta
Duda máxima potencia motor monofasico
Descartada la opción convertidor trifásico, el motor puede ser de arranque suave. Es para instalar una reductora de salida entre 550 y 750 rpm, y adaptarle un fuso O cono astillador de madera, por lo que al arranque soportaría solamente a la Propia...