¿Una maquina de aire acondicionado que lleva gas r-407-c, se puede cargar con gas r-22?
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema aire acondicionado + bomba de calor
Tengo instalados (mediante preinstalación) en todo el duplex aire acondicionado tipo split, con bomba de calor. La marca es Mitsubishi y es un modelo Inverter de hace unos 4 años. Ahora mismo desconozco el modelo. Todas las habitaciones tienen el...
6 respuestas
El compresor se congela completamente
Se congela completamente la condensadora usando la bomba de calor, me lo hizo igual el año pasado, sin embargo en verano enfría bien. No le hice vacío ni barrido.
5 respuestas
Problema con daikin
Tengo un problema con un A/A Daikin el verano pasado dejo de funcionar y salia en la pantalla el código de avería L5 llamamos al S.A.T y nos dijeron que era la placa y el compresor indicándonos que esta avería no la cubría la garantía ya que los...
1 respuesta
General con consumo alto
De nuevo tuercas 2000 estoy en espera de hacer el cambio de gas ya te contare. Pero esta tarde he estado en la casa de un amigo tomando medidas a una maquina que me dice que no esta calentando apenas. A continuación te paso los datos que he tomado a...
1 respuesta
Recargar gas r-410-a
He tenido fuga de gas en un LG bomba de calor por una fisura en una instalación que discurría entre un falseo. El caso es que la maquina no calienta nada. Recogí el gas que quedaba en la unidad interior y cambie los tubos completamente nuevos. He...
1 respuesta
Aire acondicionado vehículos
Chicho68 y de antemano muchas gracias por tu tiempo. Necesito de su ayuda. El asunto es que me compré un automóvil de esos antiguos autos americanos muy grandes (Ford). Y quiero yo mismo instalarle su sistema de aire acondicionado. Se un poco de...
2 respuestas
Recuperar gas R22
¿Se puede recuperar el gas r22, con la unidad interior funcionando en modo caliente? Si la respuesta es que si, decirme los pasos.
1 respuesta
Fuga de gas en instalación nueva
Hace dos días me han instalado dos aparatos de aire Jhonson de 3300 frigorías con bomba de calor y con refrigerante R-407C (dos compresores y dos splits). El problema es que en uno de los splits hicieron mal una conexión y hubo una fuga de gas....
1 respuesta
Problemas con la bomba de calor
El aparato en cuestión es un bluesky, este verano perdió, por una fuga en alguna conexión, casi todo el gas (r-407), se volvió a cargar de gas, después de intentar localizar la fuga con agua jabonosa, sin vacíalo completamente y sin hacerle el vacío...
2 respuestas
R-22. Presiones y forma de calcular el gas.
Antes de nada decirte que siempre puntúo alto por las molestias. ¿Cuáles son las presiones de trabajo del r-22?(Para hacer una carga de relleno) ¿Cómo mido la carga en r-22 (bascula)? ¿Puedo usar el mismo manómetro para el 410, el 407 y el r-22?
1 respuesta