Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Preguntas y respuestas relacionadas
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
[Transformador eléctrico ]Calculo de Perdidas en el hierro
Tengo un ejercicio de transformadores que me planteo la duda de como calcular la potencia en el hierro de un transformador. Los datos que tengo son: S= 66kva. A= 7600 v/ 462 v. N1=1941. N2=118. Resistencia del primario= 10.65. Resistencia del...
2 respuestas
Me podrían decir cuánto consume diario una máquina de 5.5 watt trifásica
Electricidad fórmula matemática de kilowatt pero trifásica
2 respuestas
¿Cómo encuentro la potencia de un motor de 220v (estrella)/380v (y)?
De opción múltiple quien me puede explicar como se haya el resultado, resulta que me dicen que a un motor de 220v (estrella) / 380v (y) se conecta en estrella 220 v su potencia sera:¿? Y me dan unos porcentajes por ejemplo 33% de la nominal
1 respuesta
Pico de arranque de compresor de 2cv
Como me aconsejaron sobre el tema del compresor de comprar uno de menos potencia he estado mirando unos de 2hp100lt que salen bien de precio y me podrían calcular cuanta potencia de pico de arranque necesita teniendo en cuenta que mi generador tiene...
1 respuesta
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Cálculo de fusibles de media tensión 13,2kv
Cómo cálculo por ejemplo el fusible a la entrada adecuado en un trafo de 100VA en el primario con una tensión de13, 2kv y los fusibles a la salida en el secundario con salida 3x380
1 respuesta
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Factor de potencia de un motor eléctrico
Tengo funcionando un motor eléctrico del 30 CV con un F.P. 0,83 a través de un variador de frecuencia Altivar-71. ¿Puede ese motor alcanzar un F.P. Del 1.- por el solo hecho de estar trabajando?, la pregunta es un poco extraña, pero es que mo la ha...
3 respuestas
Tengo que comprar un estabilizador
De tensión trifasico y tengo una carga de 25000kw tiene entrada trifásica de cuantos kva me conviene comprar
1 respuesta