Es normal que el busca polos encienda siempre al apoyarlo sobre la jabalina de descarga a tierra?
Preguntas y respuestas relacionadas
Comprobador diferenciales
Mi consulta va, sobre alguna idea que me puedas dar, para hacerme un comprobador de interruptores diferenciales.
1 respuesta
Es necesario instalar un dispositivo de corriente diferencial residual para poder usar una plancha de pelo?
He comprado una plancha de pelo con vapor y en las instrucciones advierten de que instalemos, para más seguridad, en el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial residual. Yo nunca había oído tal cosa.
2 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Como se instala una caja de registro
Quiero instalar varios un punto de luz, interruptor y enchufes en el garaje y tengo una emtrada de electricidad
2 respuestas
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
Salta diferencial una vez al día
Desde hace un mes me salta el diferencial una vez al día. Vino el electricista a comprobar luz, y todo bien. Cambié el difernecial por si acaso, y sigue saltando. Finalmente, descubrí que es la nevera Whirlpool que la tengo en garantía, que cuando no...
3 respuestas
Dos diferenciales en serie, el primero de 300ma y el segundo de 30ma
¿Es posible colocar dos diferenciales en serie? El primero sería de 300ma y el segundo de 30ma. La instalación esta pensada para un pozo de ahí los 300ma, pero también tengo tomas de corriente en un almacén y creo que sería mas seguro uno de 30ma. No...
2 respuestas
Diferencial salta en cualquier momento del día
Vivo en una casa en el campo de construcción relativamente nueva (6 años). Resulta que igual no me salta el diferencia nunca, como que me salta 3 o 4 veces seguidas. Suele saltar cuando no hay nadie en casa, como cuando hay alguien, da igual; y no...
1 respuesta
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar