¿No sale acs novanox 24 / 24 error de tarjeta?
Tengo una caldera novanox 24 24 y el aviso era porque de vez en cuando no detectaba la demanda de agua caliente, cambie el caudalímetro e hice limpieza del quemador y del intercambiador que no se había exho, puse también sonda y electrodo, en un...
1 respuesta
El ACS no alcanza la temperatura (agua tibia) Caldera Vaillant TurboTEC
Tengo una caldera Vaillant TurboTEC VMW ES 245 de 4 años, la caldera funciona correctamente, es decir si conecto el grifo del agua caliente sale agua caliente (pero tibia) y si conecto la calefacción esta funciona. La caldera se conecta y se apaga...
3 respuestas
Cambio de caldera a una tipo Bajo Nox.¿Cuál elijo? Saunier Duval Themafast Nox o Vaillant turbo
Se nos ha estropeado la caldera ( Saunier Duval Themafast F24 E ) y como no queremos hacer obra hemos pensado poner una de Bajo Nox en vez de una de condensación. Mi piso tiene 130 m2 y dos baños de los que ocasionalmente podemos estar usando el agua...
1 respuesta
Calefacción, colocar termo adicional a caldera.
Dispongo de una caldera que me proporciona poca agua caliente, en un piso con dos cuartos de baño usados por 8 personas, y he pensado en poner un termo eléctrico adicional para complementar el servicio, tengo la duda de como ponerlo si ¿Antes de la...
2 respuestas
Perdida presión en caldera vaillant
Hace unos días observé que la presión de mi caldera vaillant turbo tec classic VMW ES 242/4-5 M, bajaba una media de 0.1 al día, llegando a 0.5. Vi en el manual que sólo era necesario que hubiera presión por encima de 0.8 para el circuito de la...
2 respuestas
Como conectar manguitos del calentador eléctrico
Tengo un calentador de 15 litros aun siendo tan pequeño me parecía que calentaba muy poco y mire alguna solución. Iba a desmontarlo para ver si tenía cal y al desmontarlo me doy cuenta que el latiguillo que va al rojo es el que lleva agua con presión...
2 respuestas
Mal olor del agua calefacción, ¿Posible fuga?
La 1ª es que desde hace unos días la caldera me sube de presión hasta que la válvula de seguridad empieza a gotear agua. Sobre esto ya hay respuestas en el tablón. ¿Puedo cambiar yo mismo el tapón de llenado?. La 2ª es que el agua que suelta huele...
1 respuesta
Jetta TDI 1.9 no arranca solo con éter o de bajada.
Para arrancar le meto arrancador o debajada quite la válvula de retorno del filtro de diesel le sople por ambos lados y deja pasar el aire ambos lados, ¿O alguna solución? Al arrancar tira humo negro la luego se le quita
2 respuestas
Que bomba hay que poner para dar más presión de agua en un unifamiliar
Que bomba necesito poner para tener más presión en un unifamiliar, bodega más dos plantas que sera 12 o 15mtros de altura,( bueno son 3 alturas) estoy mirando este tipo de bomba prisma 15 3M -05 pero no se como se len las características, veo que...
1 respuesta
Desmontar el intercambiador de roca gavina gti
Llevo 12 años con la caldera y hace cosa de un mes la presión del agua sanitaria ha disminuido. Creo que es del intercambiador. Cuando aflojo las tuercas sale mucha agua y desisto. ¿Cómo lo hago?