Motor eléctrico de 15KW aumenta consumo de amp.
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Dividir el voltaje de fuente de 53v dc 35 amperios?
Como te repito tengo una fuente que me entrega 53v dc 35 amperios, y como haría para tener varias tensiones de 24v, 12v, 5v bueno el de 12v que sea de 8 A, ¿El de 5v de 13 A y de 24 seria? .Igual que de una fuente atx . Para alimentar motores de paso...
1 respuesta
Protección de una máquina de soldar
Tengo una máquina de soldar por puntos alimentada por dos fases, con una tensión entre ellas de 400V c.a y con un cables de 120mm. Quiero sustituir los dos fusibles retardados que tiene a 140A por un diferencial y magnetotérmico adecuados, pero no...
3 respuestas
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
Tablet que no hace una carga real
Tengo una tablet que compré hace tiempo de segunda mano, tenía mucho consumo de batería la compré barata pensando que sería la batería. Y en cierto modo es así pero con dudas, puse la batería la soldé y me duró como unas 6 horas, por la noche al 23%...
1 respuesta
Que es un excitatriz
Concepto Funcionamiento
1 respuesta
El empleo de corriente alterna (AC) en los hogares ¿Tiene los días contados?
Es conocido que en las nuevas líneas de transmisión eléctricas masivas más modernas, se utiliza la corriente continua de alta tensión (HVDC) con ventaja sobre las tradicionales de corriente alterna (HVAC). La principal ventaja del uso de la corriente...
4 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
El bobinado de un motor tiene garantía
El pasado Marzo instalaron un motor nuevo y en Noviembre dejo de funcionar, llamamos al reparador y el motivo es que el cable que sube la puerta se salió del rodamiento y dejo la puerta bloqueada a consecuencia de esto el bobinado del motor se ha...
2 respuestas
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta