Prueba de aislamiento de un transformador
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
¿Cuántos KVA son de un transformador 440 a 127/220 cuando tengo alumbrado y contactos en circuitos derivados?
Necesito de ayuda sobre el tema de como determinar los KVA de un transformador de acuerdo a cuanta carga tengo en todo mi sistema. Además de esto yo necesito determinar el numero de los circuitos derivados que tendré en todo mi sistema. No tengo...
2 respuestas
Efectos peligrosos de la corriente eléctrica
Conseguí estos datos sobre los efectos de la corr. Eléctrica : 0,5 mA = sensación muy baja 10 mA= contracción muscular 30 mA= umbral de paralisis respiratoria 70 mA= umbral de fibrilación 75 mA= umbral de fibrilación 1 Amper : paro cardiaco Lo que me...
5 respuestas
Como puedo saber los kv de un transformador 220-380 si no tiene placa de características.
Me propongo comprar un transformador de 220 a 380, pero el vendedor no sabe los kv del mismo. ¿Hay forma de averiguarlo?
3 respuestas
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución?
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución de 120 KVA? En un libro electrónico se calculala R del trafo a partir de las perdidas del cobre de 7600 w y con ese dato se calcula la intensidad... Y a su vez con la...
2 respuestas
Avería en Microondas
Tengo un Microondas Panasonic que le saltan los 2 fusibles que lleva. He comprobado que al desconectar un borne de entrada del trasformador y ponerle en funcionamiento no salta el fusible. He comprobado el condensador con un polímetro digital, y...
4 respuestas
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
¿Qué significa que la impedancia de corto de un transformador es 4 %?
Como se mide la zcc de un trafo en ohms o en porcentaje
1 respuesta
Fallas por calentamiento en los conductores elect.
Los expertos e3n la materia eléctrica, pues me he inscrito observando y leyendo muchas de sus respuestas, seguro estoy que me pueden ayudar les comento. Tengo un sistema de riego que funciona con una bomba de 150 hp marca bamsa esta sumergida a 120...
1 respuesta