Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Calculo para instalación de un motor
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
¿Qué IN pongo a este cable?
Para calcular el calibre térmico de una llave térmica, el profesor nos muestra esta relación : IB menor o igual a IN e IN menor o igual a IZ Siendo IB la corriente que consume la carga IN corriente nominal de la llave E IZ la máxima corriente que...
2 respuestas
Ruido al activarse acumuladores eléctricos
Hace unos meses puse en casa una instalación de acumuladores de calor, sin embargo desde entonces cada vez que cambia la tarifa suena como una pequeña explosión en la caja de automáticos que se puso para los acumuladores, además los automáticos se...
1 respuesta
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Calibre de interruptor magnetotérmico para motor
¿La elección del calibre del interruptor magnetotérmico de la línea que alimenta un motor se debe hacer (a efectos de satisfacer el REBT 2002 para instalaciones de baja tensión): a) según la fórmula I=P(nominal del motor)/(raíz de 3 x tension de...
1 respuesta
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
Como revisar Relé térmico de sobrecarga regulado a 16 a 24 amp.
Tengo un relé térmico de 220 v de regulación de 16 a 24 amp. Le hice mantenimiento ya que tiene algunos meses de trabajo pero me indicaron que se le metió agua y efectivamente te sus contactos estaban un poco oxidados al final todo quedo bien le hice...
3 respuestas
E armar un tableroTengo que colocar un guardamotor siemens a una bomba sumergible portátil trifasica
Tengo que armar un Tablero para una Bomba Sumergible Portatil Trifásica, le comento que la probé directamente y el consumo es de 1.7 a 1.9 amper por fase, con una tensión de entrada de aprox 420 volt. Mis preguntas serian Cuatro. 1º que regulación de...