Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Preguntas y respuestas relacionadas
Generadores Eólicos,y Cálculos de polos
Quiero saber, como calcular y configurar los polos para un generador eólico a 120 voltios 60 hz. Y 1kw. Cuando tengo una velocidad de 400 a 600 rpm.
2 respuestas
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Motor monofásico 220V 60hz para red de 220V 50HZ?
Quiero comprar unas maquinas de carpintería americanas y estas van a 220V pero 60Hz. Como ya sabréis en Europa la frecuencia es de 50Hz. Pero he oido que no hay problema, que la maquina no se resiente ni hay perdida de potencia niobios nada de eso...
3 respuestas
Salta general por arrancada de compresor.
Un compresor de 7,5 Cv hace saltar una línea de 5x6 mm2 con un magneto de 25A. Justamente en el arranque ya pasa y a veces salta el contador inteligente y se tiene que rearmar desde allí. Resulta que hay contratados 4kw en trifásico. ¿Se debería de...
2 respuestas
Motor 380v 50hz de China en Mexico
Tengo un motor de 380v 50hz de China yo vivo en Mexico y la red es de 127v a 60 hz, combinando fases 220v y 220v trifasica, habra alguna forma de que este motor aranque con alguna de las conexciones en Mexico
1 respuesta
Bomba de Agua
Tenemos en el edificio donde trabajo una bomba de distribución de agua de 1.5 HP, la cual alimenta hasta 30 oficinas perfectamente bien... Según nos indicó el electricista, el problema de consumo eléctrico de la misma se triplica en su arranque;...
1 respuesta
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
Quisiera que me explicaran como conectar mi motor
En la placa característica de mi motor pone 220/127 y mi red es de 380/220 quisiera saber como tendria que conectar mi motor