Guardamotores chinos, mismas características que un Hager pero cuesta 80€ menos, ¿Cuál es la diferencia?
Preguntas y respuestas relacionadas
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
¿Qué tal es la tarima de Monkey Floor?
Me han presupuestado en una reforma integral tarima de la marca Monkey Floor, yo no la conocía, siempre he oído hablar de Pergo o de Quick-Step. La de Monkey Floor por precio me encaja pero me gustaría saber qué tal es la calidad. La superficie a...
1 respuesta
¿Que protector contra sobre-tensiones comprar?
Quiero cambiar la instalación de mi casa cual esta bastante descuidada por decir que los enchufes no tienen tierra lo digo todo. El caso es que estoy pendiente de gastar 1000€ en electrodomésticos y quisiera mejorar la seguridad eléctrica de mi casa...
3 respuestas
Instalación de Interruptor Horario Hager EH011
Necesito ayuda para conectar un Interruptor con horario marca Hager, modelo EH011. El anda en manual, pero no marcha el automático, es decir el reloj no carga y no marca horario queda detenido. Lo quiero conectar a una linea de 220 v.
1 respuesta
Cómo calcular la protección de una línea o motor
Quisiera saber como se calcula las protecciones de una línea trifásica o de un motor trifásico por ejemplo.
1 respuesta
Contactor
Quisiera que me explicarais de la forma más simplificada para que sirve un contactor en un circuito de corriente trifásica. Explicármelo coloquialmente pa que yo mentere de algo gracias amigos.
1 respuesta
Tengo un motorcompresor de una planta refrigeradora marca Frascold modelo V1571Y de 380/440V 14.30Kw 32.2A
Al poner en servicio el compresor, al medir las corrientes de línea, tengo las siguientes mediciones: L1: 20A, L2: 19A, L3: 7A, y sus voltajes entre líneas están parejas L1-L2: 372v L1-L3: 370v y L2-L3: 370v. Yo creo que la diferencia de corriente es...
3 respuestas
Aprovechar todo el dia el circuito de tarifa nocturna.
Hola: puedo sustituir directamente un contactor Hager E440 para trifásica directamente por una clema, ¿Respetando el orden de los cables? Es casi igual al de la imagen. Equivale a 4 interruptores 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Con los cablecillos de...
2 respuestas
Marcas firlline y playsonic.
Que valoración me podríais hacer de estos dos moledos. Son de carrefour y exper.
1 respuesta
El carril din del Interruptor Horario EH011 no funciona. ¿A qué se debe?
Tengo un problema con el interruptor horario de mi casa y es que al cambiar el intervalo de horas activas debí hacer algo mal y ahora el carril din no da vueltas automáticamente y no da energía excepto si yo lo pongo en las horas con la mano. El...