Puedo estropear mi generador trifásico de 33kw 400v si solo bajo el voltaje ?.
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué puedo hacer si los cables de una ducha eléctrica se em queman por el calor?
El problema que tengo es que instale una ducha eléctrica en el baño de mi casa y la toma se quemo, los cables se calientan mucho, le puse otra toma de 10 Amps con protección de polo a tierra y también se quema por el calentamiento. Los cables, tanto...
5 respuestas
Sobretensiones bajo normativa, ¿Existen para alimentación bifásica + neutro?
Proximamente realizare la instalacion electrica de una vivienda encima de un taller de carpinteria metalica, trabajo en el ramo pero me dedico a la venta. La cuestion es que el taller cuenta con alimentacion trifasica + neutro y me gustaria al menos...
1 respuesta
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
Como puedo reducir la electricidad de 220 volt a 120,
Vivo en argentina donde recientemente realice mi mudanza, donde vivía anteriormente se utiliza el sistema eléctrico 120 volt, pero aquí es el doble y quiero saber si se puede reducir, para poder utilizar todas nuestras cosas.
5 respuestas
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Obtener amperios
Me gustaría saber como obtener los amperios, conociendo el voltaje y los W, pero en trifásico. Rogaria resuelvan alguno de los siguiente ejemplos para que me quede calro, ya que soy novel total en este tema; ¿Cuántos Amperios ofrece un generador de...
1 respuesta
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...