Motor 29v 70w funciona en una fuente de 24v?
Preguntas y respuestas relacionadas
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas
Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Bomba de pozo pierde presión por bajada de voltaje
He colocado la bomba del pozo y un press control para que pare sola bueno pues lo que le pasa a la bomba que por lo visto lo le entra suficiente corriente y disminuye el chorro del agua cuando le llega 230 voltios todo bien pero cuando baja a 220...
3 respuestas
Sobredimensionamiento paneles fotovoltaicos
Tengo una placa fotovoltaica de 12v 30w que me gustaría conectar directamente a una bomba de agua de 12v, 980mA. Me gustaría saber si la placa, que me ofrece 2,5A, puede quemar la bomba al ofrecerles más intensidad de la necesaria, o por el contrario...
1 respuesta
Ya tengo la instalación funcionando!
La instalación ya la tengo, como te comento, funcionando,[la conecte ayer]y de momento no la e solici tado mucho,[e puesto solo alguna bombilla y la tele un rato], me han comentado, que es preferible que en un par de días no la solicite demasiado con...
1 respuesta
Cómo saber si esta bien conectado el capacitor de arranque
Mi motor funciona bien 20 ò 30 min después se calienta y se apaga no se si es el capacitor que este mal conectado no tiene + o - Tampoco una terminal es más grande que la otra
2 respuestas
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Tengo un motor de 36Kw 600D 60Hz.
Tengo que probar una máquina que va a un país que tiene 600v 60Hz, por lo tanto el motor que me ha llegado es 36Kw 600D 60Hz. Lo arranco con un estrella triangulo de toda la vida. Mi pregunta es si puedo arrancar de alguna manera si en fábrica solo...
1 respuesta
Avería motor persiana al accionarla
He instalado un receptor RF para mi persiana motorizada y el funcionamiento era correcto hasta que el otro día al intentar subir, noté como del motor se escucha un zumbido. Al bajar ningún problema. El problema esta en que cuando intento subir la...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica