Tengo un enchufe que no funciona aunque el buscapolos se ilumina
Preguntas y respuestas relacionadas
Buscapolos detecta fase "viva" sin neutro
A ver, últimamente después de levantar una orden de inspección de acometida y medidor por parte de mi proveedor de luz, me dediqué a buscar "fugas" de corriente en mi casa (la instalación la reforme apenas en octubre del año pasado), y encontré dos...
1 respuesta
No tengo toma de tierra en el piso.
Si dispone usted de un Automático Diferencial (obligatorio en viviendas nuevas) puede prescindir de una toma de tierra. Se instala en el cuadro directamente después del ICP y antes de cualquier magnetotérmico o derivación de la gral. La toma de...
1 respuesta
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Montar caja de mecanismos en el jardin
Voy a poner unas luces y un enchufe para el jardín. Actualmente tengo dos farolas con la instalación hecha cuando hice la casa por el electricista. Es una línea independiente que tiene en el cuadro un magnetotermico de 10 A. Pues bien, esta línea...
5 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Tengo un enchufe en mi casa pasa algo raro.
Tengo un enchufe que ha veces va y otras veces no. Yo he mirado y los cables están bien conectados.
3 respuestas
Dilema con enhufes y sección de cable.
En habitación antigua hay enchufe que viene de térmico de 20, y cable de 4 para alimentar aire inverter, ese enchufe esta puenteado a tres enchufes (mal echo) uno Para tv y 2 para lamparitas. Tanto eso como enchufes tendría que ser cab de 2,5, termic...
4 respuestas
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Cableado eléctrico de una casa de más de 30 años
En una casa de más de 30 años de antigüedad tiene un cableado eléctrico de un solo hilo de cobre y sin toma de tierra, en cada habitación tiene un único circuito de cableado tanto para las lámparas como para los enchufes. En toda la casa están...