Tengo un generador de 218 KVA de la marca Detroit y su varistor de la excitatriz esta quemado, cual es el valor del varistor?
Preguntas y respuestas relacionadas
Estabilizador de tensión
Tengo un estabilizador de tensión que atrás dice +/- 3% de precisión y lo comprobé porque lo llevé a probar a una casa especializada y funciona bien, trabaja entregando una tensión entre 214-215 y 225-226. Lo que es curioso al menos para mí, y...
3 respuestas
Buscapolos no enciende en fase
Lima, Perú.- En el medidor de la empresa eléctrica indica "trífasico trifilar" del cual ingresan a mi domicilio solo tres conductores. Entiendo que son las tres fases RST sin el neutro. Tengo un voltaje de 220 V entre cualquiera de las fases. Pero...
1 respuesta
Generador electrico Avr Mod ML-6000w no produce electricidad
Nuestro generador del Group Ld modelo AVR ML-6000w no genera. Si arranca perfecto pero no produce. Si alguien puede urgente ayudarnos o asesorarnos para repararlo
2 respuestas
Conectar bomba de aceite a corriente de vivienda
Tengo una bomba de sacar aceite la cual viene con dos pinzas para conectarla a la batería del coche me pregunta es si está la puedo conectar a través de un transformador de ojo de buey qué pasa de 220 a 12 voltios y enchufarlo en la vivienda. ¿Es...
2 respuestas
Cargador baterías Bosch de 110v a 220v
Lo que quiero hacer es cambiar el voltaje de suministro del cargador de baterías Bosch 1880 110v/60hz,que viene de Canadá. Este cargador tiene los mismos parámetros que el cargador europeo GAL 1880 CV 220v/50hz y lo que busco es su esquema de la...
4 respuestas
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
¿Cómo se equilibran en conexión estrella de la red de energía eléctrica en un barrio?
Mi duda surge al medir la tensión entre tierra y neutro, la cual me da 5 Volts. Esto no me sorprendió ya que puede ser que las cargas no estén equilibradas, pero mi pregunta es: Si lo correcto es que en el neutro haya 0 V de tensión y la distribución...
1 respuesta
Debo conectar Motor trifásico 60 HP 380/660 v
Me olvide preguntar si puedo conectar el motor a 220v si en la placa dice 380/660v---o debo colocar un transformador 220 a380 v ¿En caso de necesitar transformador de cuantos amperes seria? Son dos motores uno 60 hp otro 55hp --
2 respuestas
Sistemas Trifásico
En una red de sistema trifásico de 220 puedo conexionar un motor de 380, 660 y si se puede me gustaría saber cómo, y quisiera saber también si en un motores se puede conectar a estrella triangulo un motor de 380, 220 o sólo en estrella si la red es...
1 respuesta
Conectar un motor de 220v a alternador para su propia alimentación
Quería saber si tengo un motor de 1hp, y a su eje le pongo una correa conectada a un alternador para cargar una batería, luego con un inversor alimentar el motor. ¿Sera posible? La verdad que yo no me manejo casi nada en el tema, pero me surgió esa duda
4 respuestas