Amperaje de vitrocerámica
Preguntas y respuestas relacionadas
Calcular el calibre del conductor y su protección de un equipo de aire acondicionado.
Tengo un equipo de aire acondicionado con los siguientes datos: 3370 W, 220 V (esto es monofásico entre línea y línea) y 15.9 Amp. ¿Cómo puedo calcular el calibre del conductor y su protección si esta a 44 mts del centro de carga?... Ya hice mis...
2 respuestas
Instalar lineas de casa
Me acabo de comprar mi casa y al revisar la instalación he visto que tengo un magnetotérmico para el horno y otro para la lavadora y la caldera, mi duda es que ademas tengo dos magnetotérmicos más que pensaba que uno seria para iluminación y otro...
1 respuesta
Obtención Boletín eléctrico Blanco
Tengo un piso en Barcelona, al cual se le cambiaron los cables en el 2000. Los cables están perfectos(cables de 2,5mm). Ahora quiero modernizar la instalación y poner: (cocina: cable 6 mm y PIA:25A, Enchufes baño y cocina: cable:2,5mm yPIA:16A,...
1 respuesta
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
Que cable eléctrico debo usar
Tengo que hacer la instalación eléctrico del jardín y mi duda es: ¿Qué cable eléctrico debo usar cuando hago la instalación eléctrica que va por la superficie de las paredes del jardín? Quiero decir que es exterior pero que estará protegido por el...
1 respuesta
¿Puedo cambiar un magneto térmico de 16 por uno de 20 de una línea de enchufes para que no salte?
En mi local hay una línea de 6 enchufes que están protegidos por un magneto térmico de 16, marca Hager MU 516A, a esa línea un electricista le derivó otra línea para alimentar el calentador de agua y cada vez que se conectan más de 3 secadores en...
4 respuestas
Mezclar enchufes y puntos de luz
Se que la normativa dice que se deben separar el circuito de iluminación del/de los de enchufes. Mi pregunta es la siguiente: Quiero separar una zona en tres circuitos diferentes de enchufes protegidos con pias de 16A y cable de 2,5. Puedo, en estos...
3 respuestas
¿De qué diámetro la acometida?
Nos hemos comprado una casa y la instalación eléctrica esta fatal con todos los cables sobre pared algunos quemados otro unidos con cinta aislante y quiero cambiar toda la instalación y tengo pensado hacer rozas para meter tubos y los cables poner...
1 respuesta
Circuitos obligatorios en reforma vivienda antigua
Estoy ayudando a una amiga a reformar una vivienda antigua. Que acaba de comprar, y bueno, la instalación. Electrica hay que cambiarla entera, solo decir que las cajas de conexiones y mecanismos son latas antiguas de conserva xD. La cuestión es que...
3 respuestas
Instalación horno con enchufe normal y vitro con cables sueltos
Tenía horno y vitro enchufados a la misma toma de corriente con una regleta de conexión. Ahora he cambiado el horno y trae un enchufe normal. ¿Qué podría hacer para enchufar los dos aparatos a la misma toma? En la pared no hay enchufe
2 respuestas