Reducción de sección cable y protección
Se trata de una línea de 10mm con su respectiva protección para 30 motores, cada motor con un pequeño cuadro con un salvamotor, alimento una parte de los motores por aguas arriba del disyuntor, y para los últimos motores quiero reducir a 6mm y poner...
2 respuestas
Aterramiento del neutro del transformador
Tuve algunos problemas en el montaje de un transformador de 2MVA 13.2/2.3KV YNd11 (transformador elevador)el neutro se tenia que conectar a tierra a través de una resistencia, el cable de tierra por razones de estética fue conectado pegado a la parte...
1 respuesta
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Poner interruptor a una línea de enchufe
He sacado una línea de enchufe desde la caja de empalmes. Hasta aquí no tengo problemas. La instalación se utilizará para enchufar un motor eléctrico de una puerta de garaje. Quiero que esa línea tenga un interruptor que permita dejar sin servicio...
1 respuesta
Seccion cable electrico
Quiero llevar electricidad a una vivienda situada a unos 350 m. De distancia. Tengo un transformador de 125 kw. Que utilizo para el bombeo del riego en una explotación agrícola. ¿Cómo podría hacerlo?, en el caso de que sea posible.
1 respuesta
Duda sobre secciones en acometidas de cobre y de aluminio
Mi duda es como es posible que el cable trenzado de aluminio que pide hora fecsa endesa del poster a el contador, sea de la misma sección que el que se instalaba antes de cobre, antes en monofásico era 2x16 de cobre y hora también pero de aluminio,...
1 respuesta
Cable de tierra lleva corriente
En mi cuarto hay un enchufe sin nada enchufado el cable de tierra con un destornillador (el de la bombillita) se enciendo un poco, pero cuando enchufo una alargadera se ilumina mucho la bombilla del destornillador. He puesto muchas y pasa lo mismo,...
3 respuestas
Pasar de enchufe con fusible a uno normal
Tengo toda la casa llena de enchufes antiguos con fusibles, del tipo interruptor a una luz, fusible, y enchufe. He estado leyendo post relacionados pero creo que ninguno era como mi caja de enchufes. La bajante tiene 4 cables: Un cable gris que va al...
1 respuesta
Línea Vitrocerámica cable 2,5mm 16a
Estoy renovando la instalación eléctrica de la cocina y me han dicho que si independizo todas las líneas con sus magnetotérmicos independientes puedo conectar la vitrocerámica con una línea de 2,5mm a un pia de 16a La instalación quedaría: PIA de 16a...