Ac. Que no calienta
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Me falta gas?
Maquina LG inverter, vacio correcto necesita 1100grms de r407c le puse 960 porque no me cargaba mas en forma de liquido y bascula botella boc abajo etc, ¿Ahora resulta que se congela el esplit y la tuberia de 1/4 añado lo que falta? ¿Cómo? Necesito...
1 respuesta
Recarga de gas en maquina daikin inverter R-410A
He localizado una fuga entre la evaporadora y la condensadora. El problema es el siguiente: como no se la cantidad de gas que he perdido, no puedo recargar por peso. Tengo unas tablas que relacionan P de aspiración y T exterior pero son para R-22....
1 respuesta
Termostato roca
Me gustaría preguntarle sobre un termostato que tengo es el roca rx-200 lo tengo programado a 22º pero no para hasta que coge 22,5º luego cuando baja a 22,3 o 22,4 vuelve a encender la caldera. Le tenemos hace tres años y no hemos tenido ningún...
1 respuesta
¿Ayuda la bomba de calor de air cool no funciona?
Llegando el otoño comienzan los primeros fríos. Conecto mi aparato de aire en función bomba de calor a 30º que es la temperatura máxima pero el aire sale más bien frío. Solo una de todas las veces que lo he puesto ha salido el aire realmente...
1 respuesta
Aire acondicionado bomba calor/butano
¿Porqué la máquina de aire acondicionado del vecino de arriba (con bomba de calor también), echa agua de una manera desorbitada por la máquina por 2 o tres sitios a la vez (la marca es daewoo). Al ducharnos el agua sale completamente caliente pero a...
1 respuesta
Caliente poco la maquina de aire acondicionado
Tengo un aparato de aire acondicionado marca general de 8000 frigorías, y cuando esta funcionado en calefacción, a la salida de la rejilla solo tira el aire a una temperatura de 34 grados. Sin embargo tengo otra maquina de 6000 frigorías que lo tira...
1 respuesta
Aire acondicionado no calienta. ¿Qué hacer?
Hace 15 días, un instalador me ha colocado dos Daikin, uno es Ftxc35bv1b y el otro es Ftx25bv1b. Al acabar la instalación y marcharse el instalador, encendí la opción de aire caliente y el aire que expulsaba era frio. Tras llamarle, me informa que le...
1 respuesta
Calentador con potencia adecuada para 1 bombona de butano?
Tengo un calentador Junkers a butano de 11 litros y tiene una potencia nominal de 18,9 kw, el caso es que de un tiempo a esta parte el agua caliente sale menos caliente independientemente de que la bombona esté llena o no, se han pasado a mirarlo y...
2 respuestas
Reseteo Calentador AUTOPRO Hermes 12l
Tengo un problema con un calentador AUTOPRO Hermes de 12l. Sale constantemente el código de error 11 y no se enciende. Buscando, veo que ese código, indica que hay una falsa señal de llama, (presencia de la sin demanda de a.c.s.). ¿Mi pregunta es...
7 respuestas
R-410a lectura de presión y temperatura ambiente
Recientemente me he iniciado en el mundo del aire acondicionado, hoy he instalado mi tercera máquina una GREE, SERIE TRENDY INVERTER, aparentemente la máquina enfría y calienta bien después de haber realizado un vacío de unos 15 minutos y haber...