Tengo un aparato de aire acondicionado sogo ss_27soc
Preguntas y respuestas relacionadas
Aire tipo split no enfría
Tengo un split panasonic invertir de 12000 que al encenderlo solamente se activan los ventiladores del evaporador y condensador el compresor no funciona después de tres min se apaga el ventilador del condensador, revise los sensores de temperatura de...
2 respuestas
¿Cómo instalar aire acondicionado?
Me gustaría saber si alguien me podría explicar como hacer una instalación de a/a :elementos, requisitos, materiales...
1 respuesta
No entrega corriente la placa inverter al compresor
Es un mitsubishi muz hj35va cuando arranca todo va bien sin enfriar, no arranca el compresor, da muy poco voltaje o nada en los cables que salen de la placa al compresor, finalmente después de varios intentos se para y da 5 parpadeos el led verde del...
1 respuesta
Compresor de mi AA se apaga y no vuelve a encender
Tengo un aire acondicionado de ventana marca MABE-15000 BTU que tenía seis años funcionando perfectamente, últimamente luego de más o menos 15 min de encendido, el compresor se apaga, (el termostato está al máximo y la habitación está fría pero sin...
1 respuesta
Motores ventiladores en aire acondicionado
¿Quiero saber las conexiones de los motores ventiladores, como funcionan, sus velocidades, ah también eh visto que van conectados a capacitores, quiero saber todo acerca de ese tema por favor respóndeme... Como cambian los motores ventiladores, según...
1 respuesta
Porque agrego Gas R22 a mi split y no sube la presión, se mantiene en 40 Libras
Le coloco los manómetros a mi split y tiene 40 libras de presión a 30 grados de temperatura ambiente, decido agregarle más gas refrigerante para llevarlo a 60 libras, pero aunque agrego y agrego gas la presión sigue estando en 40 libras, ¿A qué se...
1 respuesta
Unidad exterior aveces le cuesta arrancar
Tengo un Aire marca Gplus S122c tiene 2 meses de uso y hay ocasiones que la unidad exterior le cuesta arrancar además de que he notado que el descansa cada 3 minutos y enciende a los 3 minutos de nuevo, no le falta gas, se le comprobó al montarlo
1 respuesta
¿Compresor roto?
Soy el dueño de un piso en alquiler. Ahora, 6 meses después de ocuparlo, el inquilino me dice que no le funciona el aire acondicionado/calefacción y que un técnico le ha dicho que el compresor esta "muerto". Antes de que entrara el inquilino a vivir...
3 respuestas
Tengo un A/A saunier duval 036 EHWI que no me enfría
Tengo un A/A saunier duval 036 EHWI que no arranca el compresor se le enciende los dos pilotos de operación y defrost intermitentes los 2 constantemente y no funciona, vamos me echa aire pero caliente ya que el compresor no arranca
1 respuesta
Exceso de refrigerante
Ayer estuve en una avería de un split (3000 frigorías, carga refrigerante 1,3 Kg R-407-C) marca firstline de estos que vende carrefour con preinstalación. El cliente lo monto el mismo, al venir con tuberías ya abocardada. El caso es que no tenia ni...