¿Qué capacidad debe tener en kva un transformador y que tipo debe ser para alimentar una bomba de 2 hp a 220 v?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cual es la forma correcta para calcularle los kva a los transformadores que traen las maquinas de electropuntos.
Cual es la forma correcta para calcularle los kva al transformador que traen las maquinas de electropuntos, que son usadas para electrosoldar mallas truckson para piso, que tipo de formula se aplica en este tipo de transformador, por ejemplo un...
2 respuestas
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
Instalación de transformador trifásico seco 440v
Xfavor si me puede ayudar, tenemos que instalar un transformador trifásico seco que eleve de 120/240v a 220/ 440v a un equipo de rx que trabaja con 440v trifásico y exigen instalar un breaker trifásico de 50 amperes para este econectar el equipo...
1 respuesta
Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Intento resolver un problema. Luego de determinar la potencia capacitiva de una instalcion, intento hallar la intensidad. Es decir Intensidad igual a Qc/v.sen fi. ¿Qué valor tiene el sen fi?. Luego de corregir el FP Factor de potencia requerido 0,95...
1 respuesta
Generador eléctrico para pozo tubular
Tengo un pozo tubular (agua ) y he adquirido una bomba de 220 voltios que tipo de generador me conviene adquirir( su voltaje ) de que depende el voltaje?
1 respuesta
Instalación de bacos de condensadores
Como se cuantos pasos o escalones debo poner de bancos de condensadores para corregir m factor de potencia
1 respuesta
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
¿`Por qué se habla de poalridad de un transformador en alterna? ¿Qué es la regulación de un trafo?
¿Por que se habla de polaridad de un trafo en alterna cuando en alterna no hay polaridad ¿Y qué viene a ser la regulación de un transformador?
2 respuestas
Como puedo alimentar una bomba de achique de 12v y 2 amperes desde 220vlts.
Me parece muy interesante. Compré una bomba de achique de barco para drenar agua que se acumula de un sótano. La bomba trabaja a 12 volts. Con 2 amperes. Tengo línea común de 220 volts. ¿Puedo conectar la bomba a un cargador de tablet? O tengo que...
3 respuestas
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...