Tiene caso hacer la conexion delta-estrella si tengo voltaje de 440 v
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Que significa el Excit Volt y Excit Current en las especificaciones de un Dinamo Generador de 7.5 kW MONOFÁSICO?
Comprare un Dinamo Generador Monofásico Hidroeléctrico, obseve en los detalles del producto que lleva estos Términos EXCIT VOLT 61V Y EXCIT CURRENT 2.7A (voltaje de Excitación y Corriente de excitación) es cierto que Estos hay que magnetizarlos cada...
1 respuesta
Invertir giro de un motor trifásico de 6 polos
Resulta que en el trabajo se me quemo un motor de 160 cv y lo llevamos a bobinar; pero al volver a conectarlo, el sentido de giro iva al revés Alguien podría decirme como lo vuelvo a conectar. Tiene 6 polos: W1 U1 V1; W2 U2 V2
3 respuestas
Alimentar Motor Bifásico (220) desde un generador monofásico (110-240)
Quería saber si puedo usar un generador monofásico (110-240v) para un motor Bifásico (220v) ambos llegan a 3500 watts O debería ser un generador Bifásico y que marca de generador me recomiendan. Yo lo quiero para una máquina tortilladora Lenin ML-60
1 respuesta
Motor trifasico consecuencia de una mala conexión
Que le pasaría a un motor Si le conectao a U1 a la fase S, en la V1 la fase R y a la W1 la fase T
3 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Estrella triangulo en Línea trifásica 230v.?
Tengo un motor que le he conectado a un compresor para que me llene un circuito neumático, arranque triangulo directo, mi pregunta es si podría hacer la maniobra estrella triangulo normal o por el contrario no se podría en este caso al ser la línea...
6 respuestas
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
Motor de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, se puede conectar a 440 volts?
Motor trifasico de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, mueve una prensa troqueladora, solamente trae tres puntas de salida, se puede conectar a 440 volts, o esto afecta a su potencia o que es lo recomendable. El motor estaba trabajando en...