Como colocar un electrodo de tierra en mi casa
Preguntas y respuestas relacionadas
Tierra
En una red eléctrica de 220V, cual sería el umbral máximo de tensión de tierra, respecto al neutro, que no ponga en peligro los aparatos electrónicos conectados a ella. PD: no estoy hablando del reglamento de baja tensión, que sólo especifica...
4 respuestas
Dudas : Cambiando el cuadro eléctrico
Estoy cambiando el cuadro eléctrico de casa y me han surgido una serie de dudas, a ver si podéis ayudarme : 1.- He colocado 5 magnetotérmicos, todos ellos los alimento en paralelo, es decir del diferencia al primer magnetotérmico, del 1º al 2º, del...
2 respuestas
Voltaje en cable de puesta a tierra en acometida trifásica 220v (sin neutro)
Cuando mido voltaje entre fase-fase me da 220v, fase1-cable puesta a tierra 220v, fase2 - cable de puesta a tierra 40v, y fase3-cable puesta a tierra 115v. No debería ser fase-fase 220v, ¿Fase -tierra 110v? Por favor si alguien me pueda ayudar con...
1 respuesta
Salta magnetotérmico con horno
Acabo de comprar un piso, y le he puesto el enchufe de fuerza al horno que tiene 3 años pero nunca había sido enchufado. El problema es que al encender, salta el térmico. Al principio, quité la conexión de tierra, y funcionó, pero al rato, volví a...
2 respuestas
Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
65 v. Entre N y tierra avería los electrodomes.?
Ocurre sólo cuando se encienden las farolas del barrio y ya llevo 6 en 4 meses. ¿Valdría el certificado de un instalador electricista autorizado para reclamar?
1 respuesta
Tendido de 220 volts en 400 metros
Como indica el titulo necesito realizar un tendido eléctrico de 220 volts con un consumo máximo de 30 amperes y una extensión de 400 metros el mismo seria aéreo no subterráneo por una cuestión de costos quisiera me aconsejen la sección de cable en...
2 respuestas
Seccionamiento del tierra
A ver si me puedes echar una mano. Acabo de hacerme la instalación de mi casa y no se donde se ubica la cajita con la cuchilla que secciona el tierra. Se trata de una casa unifamiliar con su terreno y el contador está en el muro de entrada. No se si...
2 respuestas
Mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, ¿Supone algún riesgo?
He descubierto que mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, desde la entrada del IPC, pasando la fase por los neutros de los magnetotérmicos, ¿Supone algún riesgo para las personas, para la instalación, o para los aparatos enchufados?.
4 respuestas
¿Que significan estas tensiones que estoy midiendo?
Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial. Mi situación es la siguiente: Es una casa antigua que tenia 230V y 127V. Me llega trifasica mas neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V. En su día se dio...