Protección magnetotérmica de un transformador de 2 KVA
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo cuatro circuitos de iluminación en una piscina, pero dos de ellos después de un año de instalarlos hacen corto
Los dos circuitos tienen cada uno cinco focos y están conectados a un contactor. Cuando el reloj que hace que iluminen acciona la maniobra de encendido, el automático se corta. Sin embargo, algunas veces funciona y el automático no se corta. He...
2 respuestas
¿Si aumento una carga en amperios ¿Se puede poner una línea adicional en lugar de aumentar el calibre del cable
Si tengo una carga de 10 A y quiero agregarle más carga y que equivale a 20 amperios, ¿Que pasa si pongo una línea adicional saliendo de la llave térmica a la carga en lugar de cambiar la sección de la línea...¿Se puede hacer eso? Al tener una línea...
5 respuestas
Avería en Microondas
Tengo un Microondas Panasonic que le saltan los 2 fusibles que lleva. He comprobado que al desconectar un borne de entrada del trasformador y ponerle en funcionamiento no salta el fusible. He comprobado el condensador con un polímetro digital, y...
4 respuestas
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
Cuadro Eléctrico para Equipo filtración
Tengo un equipo de filtración que contiene una Bomba Monofásica de 1CV a 220V (es una Sena de Astralpool). Querría automatizarla con un cuadro de control (activado por la domótica del resto de la casa). Para ello iba a montar los siguientes...
1 respuesta
Encender calefacción segunda vivienda desde el móvil
Necesito poder encender la calefacción de una segunda vivienda desde el móvil. La casa tiene 4 radiadores electicos (1500W + 1500W + 2000W + 750w) conectados a un mismo “interruptor” en el cuadro central (añadir que no hay termostato “generico”). En...
3 respuestas
¿Por qué se cae el diferencial de mi casa cuando levanto uno de los automaticos?
Te voy a comentar un extraño caso que me pasa con el diferencial de mi casa. Tuve bastantes problemas desde el principio y cada dos por tres se caía el diferencial y algunas veces me dejaba levantarlo y otras no, es decir al darle a la palanca para...
1 respuesta
Donde conectar el circuito para luces de emergencia.
Bueno compañeros voy a realizarles una pregunta que suele dar quebraderos de cabeza, quisiera saber vuestro punto de vista. Se trata de un local de publica concurrencia (asociación ) en el cual tienen varios encendidos mediante interruptores...
2 respuestas
Cortocircuito en continua
Suponemos que la instalación es monofásica 230V en alterna. En un enchufe hay conectado un autómata el cual tiene una fuente de alimentación que saca corriente continua a 24V. ¿Qué pasaría si se produce un corto (positivo con negativo) en la fuente...
1 respuesta
¿Como va conectada la toma de tierra en un transformador de aislamiento?
Https://es.aliexpress.com/item/32982581315.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.3a65194dBU4cXB&gatewayAdapt=glo2esp Tengo un transformador de aislamiento el cual tiene toma de tierra en un lado que será la entrada y en la salida no tiene toma de tierra. Al...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica