Contactores y tablillas de conexiones
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema en cuadro de contadores
Hace cosa de un año cambie la acometida de un local peluquería por cable de afume de 16mm, desde el cuadro de contadores al cuadro general del local y resulta que después de un año, en las regletas que hay en el cuadro de contadores que es donde se...
1 respuesta
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Funde fusible vivienda sin haber consumo excesivo
¿Por qué me funde el fusible de la entrada al piso sin haber nadie en casa ni nada conectado que pueda aumentar en exceso el consumo? Ya van 3 esta semana!
3 respuestas
Camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito
Tengo una duda respecto al camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito, en el caso que se produjera en el interior de una vivienda solo pasa en ella llega hasta afuera osea pasa las llaves termomagneticas, ¿Llega hasta el...
4 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Selectividad entre fusible aguas arriba y IGA aguas abajo.
Para que exista selectividad entre el fusible aguas arriba en la caja de protección y medida y el IGA aguas abajo el fusible tiene que ser de mayor calibre verdad ¿Pero mirando las curvas la selectividad seria en zona sobrecarga, en la zona de...
1 respuesta
Fusible
Acabo de instalar un modulo GPS en el coche. Mi problema esta que no se donde tengo que conectar el cable de la alimantacion. En la guía pone: cable negro(-) al chasis y el rojo(+) a un fusible que tenga corriente cuando le damos al contacto. El...
8 respuestas
Zumbido en cuadro eléctrico, ¿Es peligroso?
Ya que de la caja eléctrica se oye como un zumbido que no cesa al encender la calefacción ( acumuladores de calor eléctricos). Vino un electricista y me cambió los magnetotérmicos, pero se seguía oyendo y tuvo que volver, me dijo que es del contactor...
5 respuestas
Que es un contactor y que es un guardamotor y para que se usan
Les agradecería que me aclarasen para que se utiliza un contactor y un guardamotor.
2 respuestas
¿Cómo conectar un contactor? 100-110V 50Hz, 110-120V 60Hz para la bobina y entradas L1, L2 y L3
Cables de alimentación U, V, W y otro identificado como 100, después presionar el botón de inicio mas o menos 3 o 4 minutos el contactor se quema. Voltaje obtenido: Entre U, W y 100 240 VAC aprox. Entre V y W 120 VAC y entre V y los otro dos 240 VAC...
1 respuesta