¿Está bien esta fórmula para calcular la corriente que un condensador entrega a un motor para corregir cosfi?
Preguntas y respuestas relacionadas
Pregunta sobre instalaciones eléctricas
¿Qué diferencias existen entre un consumidor resistivo y uno inductivo? ¿Y entre uno inductivo y uno capacitivo? ¿Y entre uno lineal y uno no lineal?
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Banco de capacitores para motor trifásico
Quisiera me ayudaran a calcular en base a fórmulas y a tablas un banco de capacitores de un motor trifásico de 250 hp alimentado a 480 vac a 60hz con un fp de .85 elevarlo a .95 . Es un proyecto que me asignaron para un proyecto de practicas...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si un condensador esta´averiado con el tester?
QUISIERA SABER con que función del tester puedo medir el estado de un condensador, saber si esta bien o si esta´averiado...¿Debo medir con la función resistencia, la función de faradios?
2 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
¿Qué pasa si se opera un generador con exceso de reactiva?
Que pasa si se opera un generador de AC ejemplo conectado a la red con exceso de reactiva positiva o negativa que pasa en ambos casos. ¿Y qué pasa si se hace lo mismo pero con dos generadores en paralelo? Ya sea uno con exceso de reactiva y el otro...
1 respuesta
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Como calcular la intensidad del circuito
Como lo hago para calcular la corriente del circuito, no se que fórmula debo aplicar, si alguien me pude ayudar muchas gracias. Dado el siguiente circuito, ¿Cuál será la corriente que circulará por el circuito?
1 respuesta
Triangulo de potencias