Tengo un generador de 218 KVA de la marca Detroit y su varistor de la excitatriz esta quemado, cual es el valor del varistor?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un motor de 5 hp a 440 volts, lo puedo cambiar a 220 volts?
Tengo un motor de 5 hp a 440 Volts, lo puedo modificar a 220 volts conservando el mismo Hp.? Y en cuanto al consumo de energía es el mismo o hay una variante considerable en precio
3 respuestas
Motores electricos placas de caracteristicas
En las placa de los motore yo tengo entendido q si dice 220/380 que el arranque es directo y en estrella si dice 380/660 que dependiendo del con sumo del motor lo puedo arrancar de forma directa en triangulo o bien acer un arranque estrella triangulo...
2 respuestas
Conectar bobina 220-380de máquina soldar
Desarme conmutador de la máquina no sé dónde van los contactos y como identificó la conección 220 y la 380
1 respuesta
Eligir calibre de cable para instalación de un generador
Que calibre de cable debo utilizar para instalar un equipo generador con las siguientes caracteristicas: 510 KVA, factor de potencia 0.80, la instalación sera trifásica 380, la longitud aproximada del cable 15 metros..
1 respuesta
Selección de transformador para motor de 450 HP - 480V
Agradecería su ayuda con asesoramiento para seleccionar un transformador para realizar el arranque de un motor de 450 HP, el voltaje de funcionamiento es de 480v, adjunto imagen de la placa del motor para su revisión y ayuda si es posible. Para...
1 respuesta
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Desmagnetizacion del alternador de generador honda GC160 5.0
E leído sobre el tema de la desmagnetizacio del alternador pero no tengo claro las operativas explicadas evidentemente no estoy a la altura para comprenderlas e pensado que enviando imagen e identidad de mi generador pueda puntualmente ejecutarlo...
3 respuestas
Generador Honda EB5000 excitatriz
Tengo un generador EB5000, que se quemo el excitatriz y no consigo repuesto en argentina. Si alguien tiene circuitos o esquemas para poder crear uno se los agradecería mucho ATENTAMENTE. Saludos Nahuel Paiva Técnico Electrónico De PFAFF Clínica De La...
2 respuestas
Generadores. Por que pone Kva y no potencia en Kw
He visto expresada la capacidad de los generadores en Kva. De dónde sale esa medida(en fórmulas, matemáticamente hablando), ¿Y por qué no se expresa en potencia directamente?. Gracias...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?