¿Existe sobrecarga en un delta a un delta abierto?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un motor trifásico 25 HP de 12 puntas, conectado en delta doble a 380 vac, teóricamente es incorrecto o es posible.
Este motor esta montado en la maquina de esta manera de fabrica, ahora resulta se quemo y al abrirlo descubrí esta conexión, ¿Es posible de alguna manera teóricamente una conexión en delta a alta tensiion?
3 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Disyuntor amp y awg split 220v
Para dos split de 12000 de 220V a 4m y 10m respectivamente qué calibre awg utilizar en el cableado y los amp necesarios del disyuntor
1 respuesta
Variador de frecuencia /partidor suave
Soy paúl y quisiera tener una comparación entre los principios de funcionamiento de estos dos equipos, con sus ventajas y desventajas
1 respuesta
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
Corriente en el neutro de un transformador
Porque en el cable que aterriza el neutro de un transformador de potencia tengo 70 amperes, es de 4.16 a 480 vca, delta- estrella con una carga de 1800 amp
2 respuestas
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Diferencia que hay entre los interruptores automáticos según la tensión de empleo
Me gustaría saber la diferencia que hay entre los interruptores automáticos según la tensión de empleo, ya que los hay de 230, 230/400 y 400. He visto que en mi casa tengo de 230v y alguno de 400 v.
2 respuestas
Modulación por anchos de impulsos o pwm explicación
Pues mw gustaría que me explicasen en que consiste la modulación por anchos de impulsos pero de una forma que sea técnica y sencilla ya que los variadores convierte una señal a.c. En una falsa d.c. Y luego en una a.c.con pwm
1 respuesta
150 a 220 VAC
Necesito el diseño de una fuente de tensión variable, la cual, pueda brindarme tensiones entre 150 a 220 VAC y soporte una potencia de 1000W. Si esta variación pudiese ser controlada por software mejor, sino manualmente me conformo .
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica