Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Preguntas y respuestas relacionadas
Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
De TODOEXPERTOS necesito conectar un motor trifasico 9 puntas a una linea monofasica de 220 volts características: 3 HP, 1750 RPM, 60 CICLOS, 220 volts 8 Amp, 440 volt 9 Amp por favor me podrian indicar la capacidad del condensador que debo utilizar.
1 respuesta
Arranque de motor trifásico con línea monofásica
Necesito ayuda tengo un motor trifásico conexión delta de 5.5kw, 1800rpm 220v/ 60hz tengo que arrancarlo con línea monofásica 220v les pido ayuda para calculo de condensador uf/volt de arranque y de trabajo gracias por su ayuda.
1 respuesta
Capacitor adecuado
Necesito saber de cuanto es el capacitor que necesito para un motor trifásico que lo quiero usar en monofásico, pero la chapa del motor no me dice cuantos kw tiene, lo único que dice es amp 7.1 / 4.1 c.v. 2 serv s1 v/min 922 cos 0.71 tipo 107 107 f50 c/s
1 respuesta
¿Cómo puedo conectar esta bomba trifásica a una Red monofásica?
Descripción de la placa : 230/400 50 152/std Q (l/min) 150-325 H(m) 15-5 Triangulo 230v/estrella 400v . 3 50hz 1. 4.3/2.5A P1-1,5 kw
2 respuestas
Quisiera saber como hago para saber que capacitor le debería colocar a un motor trifásico de 4 hp corregir el factor de potencia
Necesito corregir el factor de potencia de tres motores trifásicos me interesaría saber como debería hacer si corregir por motores como saco que capacitor debo colocar un motor es de 4hp trifásico y los otros dos son de 3 hp trifásicos desde ya
2 respuestas
Bomba trifásica pedrollo con sobrecarga
Tengo una bomba centrifuga pedrollo trifásica de 11kw que al momento de hacerla arrancar dura aprox 5 minutos y me tira falla el variador por sobrecarga it2, revise niveles de tensión, verifique parámetros y aun sigo con el problema de sobrecarga, la...
2 respuestas
Puedo conectar un motor trifásico de 5 hp a línea monofásica 220 en Y
La pregunta es para saber si realmente se puede y si es recomendable hacer la combercion
2 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Colocar Tomacorriente en instalación trifásica
Tengo en casa instalación de corriente trifásica para cocina eléctrica, pero la cocina que tengo es a gas y necesito colocar un tomacorriente para el encendido eléctrico. Me gustaría aprovechar y colocar un tomacorriente de la instalación trifásica...
2 respuestas
¿Cómo conectar una soldadora trifacica 380v a monofásica 220v?
Es una tauro Stt serie B viene con 6 bornes. De los cuales los 3 inferiores solamente están conectados. Funciona a 350 amp en 380v alterna.
[email protected]
desde argentina.
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica