Conexión banco de condensadores.
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
Transformador para alimentar un motor de 220 v
Me gustaria saber las caracteristicas de un trafo 380/220 para alimentar un viejo motor de 220 v y 100 C.V. De potencia. ¿Es correcto el cálculo que realizo I=75000 w/(raiz de 3*220v)=196 A? Muchas gracias. Si me podeis decir un precio aproximado del...
1 respuesta
A mayor voltaje mayor intensidad de corriente? O menor intensidad de corriente?
He leído por algunos sitios que a mayor voltaje baja la intensidad y que por eso se usa alto voltaje en ciertas industrias.. La cosa es que yo tenia entendido de que a mayor voltaje mayor intensidad.. Ya que el voltaje es la fuerza que impulsa a los...
3 respuestas
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Rasgos a tomar en consideración para cablear Cargas inductivas
Partiendo soperamente de la teoría que los aparatos eléctricos inductivos son aquellos que dispones de trasnformadores dentro de sus componentes, ¿En el caso que estoy trabajando el cableado de numeroso equipos que utilizan fuentes de poder de...
2 respuestas
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
Sobre factor de potencia
Bueno si yo voy abrir una empresa, cuya demanda en kw, por ejemplo será de 2000 kw, a 480v en el secundario, el fp. Mínimo que me permiten los reglamentos locales es de 0.90, y yo lo quiero tener en 0.95, mi pregunta es, toda la pot. Reactiva...
1 respuesta
¿Cómo saber si un banco de capacitores de corrección de factor de potencia genera armónicos dañinos?
Soy novato, me encuentro como practicante realizando un estudio de reducción de consumo de equipos auxiliares y los motores de los sistemas de bombeo y ventilación no cuentan con ningún dispositivo de compensación reactiva o variador de frecuencia,...
1 respuesta
Fórmula de potencia activa para circuito RLC
¿Cómo les va? Tengo en circuito RLC, quiero calcular la potencia en la Resistencia, la P activa me refiero Luego la P reactiva en la bobina, y por ultimo la aparente. La fórmula para calcular la P activa : P = V x I x cos Pero hete aquí que yo tengo...
1 respuesta
Ver más »