Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Preguntas y respuestas relacionadas
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Trifasico a monofasico?
Depende del circuito a que te refieras, si es un receptor con carga equilibrada, desequilibradas... ¿Qué es exactamente lo que es?
1 respuesta
¿Qué pasa si conecto la fase de un generador al neutro de la red en la casa?
Recientemente he adquirido un generador portátil para cuando falla el suministro de electricidad. Aclaro previamente que vivo en un entorno de 110 V y esa es la tensión que genera el equipo. Al irse la electricidad, desconecto los breaker de la...
1 respuesta
Transformador trifásico
Tengo problemas para calcular la corriente de un transformador trifásico de 112.5kva 13200v 440v delta estrella 60hz Si alguien puede ayudarme se lo agradezco de antemano
1 respuesta
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
Por qué hay tensión entre Neutro y Tierra.
Tengo un problema que he leído que le ocurría a Martin Herraiz porque lo publicó el 21 de Nov de 2021 . No sé si el me puede dar cuál fue su solución o alguien me la puede dar. Estoy teniendo tensiones de 259v. De entrada al cuadro, pero aquí viene...
1 respuesta
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Puedo obtener de dos medidores domésticos de 110v, un voltaje de 220 v
Puedo obtener de dos medidores domésticos de 110v, un voltaje de 220 v sin que se dañen los medirores de la compañía de luz, o al unirlos las dos fases se queman los medíores
2 respuestas
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Fallas en líneas trifásica 380v más línea neutro
Tengo alimentacion trifasica 380v mas linea neutro, mi sistema de alumbrado y tomacorrientes estan conectados a la fase R mas linea neutro y trabajan normalmente, necesito balancear mi carga y deseo utilizar la fase S o T pero me encuentro con esta...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica