Cuales son ls potencias normalizadas de fecsa/endesa actuales
Preguntas y respuestas relacionadas
Que cableado tengo que meter en instalación subterránea
Quiero poner una máquina de aire acondicionado trifásica en un salón barbacoa exterior y separado de la casa, los macarrones va estaban metidos debajo del acerado y adoquines y tengo que pasar por 3 raquetas, en total unos 60 m. He intentando meter...
3 respuestas
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
Motro trifasico a monofasico
Tengo una hidrolimpiadora de 5kW que tiene un motor trifásico y quiero conectarla a la linea monofásica de 220V. En la pegatina de la hidrolimpiadora indica que en estrella ' V:400V A:9,2' y en triangulo 'V:220V A:15,8'. He oído que hay que ponerle...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico en monofásico
Quisiera saber esquemáticamente como puedo conectar un motor trifásico a monofásico o sea entre las tres bobinas y claro usando un capacitor para el desfase.
1 respuesta
¿Luz a 380 gasta más?
Mi pregunta es relacionada con el consumo de luz, yo tengo en casa 380 y creo que una vez me fallo una fase y un lampista hizo un puente de fases o algo así, el caso es que pago unos 400 euros cada dos meses y no tengo muy claro que consuma tanto, a...
1 respuesta
Como conectar extractor trifasico a 220 v monofasico.
¿Alguien sabría decirme como conectar este extractor trifasico marca casals a los 220 monofasicos de mi casa? De izquierda a derecha los tres bornes superiores están marcados con las letras Z X Y y los inferiores U V W .Agradecería algún tipo de...
2 respuestas
Balanceo de cargas de maquinas monofásicas y transformador trifásico
Quisiera saber como debo hacer el balanceo de cargas para conectar 7 maquinas monofásicas de 1.3kw y una de 5.5kw si tengo un transformador trifásico de 30kva. En 6 meses en vez de 7 maquinas de 1.3 serán 13 maquinas de 1.3 más la se 5.5kw.
1 respuesta
Disminución potencia eléctrica
Tengo contratada una potencia de 44 kw para riego agrícola. Estoy pagando por termino de potencia a endesa 150 euros mensuales. Llevo mas de 10 años sin regar y no pienso hacerlo por lo que desearía bajar de termino de potencia para pagar menos en la...
3 respuestas
Como me afecta la nueva tarifa Discriminación horaria.
Tengo contratada con Endesa potencia de 6,6 Kw y tarifa nocturna de la actual (antes del 1 de Julio 2008), no entiendo muy bien como me puede afectar los cambios que se pondrán en marcha el 1 de Julio 2008. No tengo acumuladores, la cocina y la...
1 respuesta
Qué le puede pasar a la bomba de un pozo de sondeo
Os comento en una casa de compra en el campo tenía el diferencial de la casa puenteado hasta entonces todo funcionaba bien, resulta que ha venido un electricista y ha cambiado el diferencial entonces cuando conectamos la bomba del pozo saltaba el...
2 respuestas