Debo conectar Motor trifásico 60 HP 380/660 v
Preguntas y respuestas relacionadas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Arranque de motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star en 440v
Quisiera saber si puedo arrancar un motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star, en 440v, pero el motor originalmente se cotizó para un arranque estrella triangulo y quisiera saber si puedo conectarlo con este arrancador, ya que el motor es...
1 respuesta
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Conectar motor de trifásico de 380v 50hz a 220v 60hz
Para mi es importante tus respuestas, mira tengo en planta un motor trifásico que llego de china tipo jaula de ardilla, ok en placa dice 75kw (100hp), 140 amperios, 1480rpm y 50hz, la pregunta es:se puede arrancar este motor por medio de un...
1 respuesta
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Capacitor adecuado
Necesito saber de cuanto es el capacitor que necesito para un motor trifásico que lo quiero usar en monofásico, pero la chapa del motor no me dice cuantos kw tiene, lo único que dice es amp 7.1 / 4.1 c.v. 2 serv s1 v/min 922 cos 0.71 tipo 107 107 f50 c/s