Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexión de luz de emergencia
Tengo una luz de emergencia que me sobró de un local antiguo, ahora quisiera aprovecharla pero no estoy seguro de como se hace la conexión, ¿Me puedes ayudar? ¿Se puede enchfar a cualquier toma de corriente que encuentre, o a un enchufe cualquiera?...
2 respuestas
Sacar un punto de luz ,de un interruptor comutado
Quiero sacar de un interruptor comutado un punto de luz, con interruptor, que cables tendría que llevar del interruptor
3 respuestas
Hola mi pregunta es sobre interruptores diferenciales
¿Funcionan correctamente si la entrada de corriente es tanto por los bornes inferiores como por los superiores y si también su funcionamiento es el mismo si se intercabian los lugares indicados en la llave de neutro y fase? No se si fui claro esto es...
1 respuesta
Consulta sobre fase y neutro (pasa algo raro)
Del foro, en un cuadro eléctrico de un edificio, quiero sacar a la salida del magneto principal energía 220v para un nuevo circuito. A este magneto le llega la energía con dos cables negros de 6mm. Al puentearlos con el Polímetro me da 226v. A la...
3 respuestas
Tengo una instalación monofásica rural... También tengo mis equipos de carpintería trifásica. ¿Cómo hacer funcionar?
Quiero hacer funcionar mis equipos de carpintería y lleva motores trifásico... Pero mi instalación es monofásica... Algunos técnicos me recomendaron sacar un polo de la caja del vecino y unir con mi caja para que haga línea trifásica.. ¿Es esto...
3 respuestas
¿Conocen un diagrama de circuito de contactor con lámparas y fotocélula más reloj temporizador?
Conocen un diagrama de circuito de contactor con lámparas y fotocélula más reloj temporizador para que se enciendan y apaguen a determinada hora del día?
1 respuesta
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Diferencial que salta sin conexión?
Tenemos en casa un cuadro eléctrico como este de la imagen: El diferencial salta al azar, de vez en cuando. Lo raro es que también, habiendo estado fuera, y dejando el ICP general apagado, al volver a casa había saltado el diferencial. Al pulsar el...
4 respuestas
Como instalar un minutero de escalera
Un familiar me ha pedido que le ponga en el portal y la escalera de su casa un minutero, ya que ahora tienen un interruptor abajo y otro en cada planta que enciende toda la escalera y se queja de que a veces a alguien se le olvida y toda la noche...
3 respuestas
Mala conexion instalacion electrica
Espero explicarme bien, porque no es uno de mis fuertes... Tenemos un local de ensayo, y hace un año cambiamos la instalación eléctrica del mismo (me refiero al cableado que va desde el punto de luz y las bases de los enchufes hasta una pequeña caja...