PIA para dos fases sin neutro
Preguntas y respuestas relacionadas
Cómo hacer un estrella-triángulo con este motor
Tengo un motor con estas características: Potencia(kW): 18/29 ; Consumo(A): 42/54 y lo que no comprendo muy bien es la tensión... Que pone esto: A/YY 380V (A: triángulo, Y: estrella). El motor mueve una turbina, ahora mismo su manera de...
2 respuestas
Aisla electricamente un suelo de parquet?
En una vivienda que el suelo es de parquet y hay acumuladores eléctricos en caso de que alguno sufra una derivación nos protegería de recibir un calambrazo? La vivienda tiene diferencail pero no toma de tierra ni posibilidad de ponerla.
4 respuestas
Termostato WIFI en calderas comunitarias
Vivo en una comunidad de vecinos con calefacción central, tenia un termostato normalito de esos de ruleta, que cambié por un programador electrónico semanal (también normalito), ha este van conectados dos hilos que salen de la pared fase y neutro...
1 respuesta
Dimensionamiento de Cable de tierra
¿Cómo se dimensiona el cable de masa o tierra respecto a la carga que va a proteger?
1 respuesta
Magnetotérmico duda
Pues mi duda es que tengo uncuadro con su magnetotérmico y su diferencial, pero antes del cuadro hay otro magnetotérmico pero este tiene nmeros del 1 al 4 en cada entrada y me parece raro que no tiene la N de neutro como los otros... Es un cuadro de...
1 respuesta
Conexión diferencial, interruptor general y más.
Me podrían colaborar... ¿Cómo es la conexión del diferencial tengo tengo entendido que del contador salen las lineas y ellas van al diferencial? O al interruptor general primero cual es el esquema no se si es asi...
1 respuesta
Sección conductores aire acondicionado y cuadro eléctrico
En mi instalación, tengo contratados 3300W, vivo sólo y para mi es suficiente. Según el ITC-BT25, para los aires acondicionados, hay que poner un PIA de 25 A, con conductor de 6mm². Tengo dos aires acondicionados, uno en el comedor y el otro en el...
2 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Doble circuito leds - 12V y 230V
A ver si me puedes echar una mano. Nos estamos haciendo una casa y quería saber si ¿Sería interesante un doble circuito para iluminación?. Uno a 12V para instalación de luminarias LED y halógenos y otro a 230V solo para halógenos. O no me lio y hago...
1 respuesta
Energía por el neutro
Tengo una caldera de gas natural que me ha dejado de funcionar por lo siguiente: Tiene una caja de control electrónica que se ha quemado porque mi suministrador de energía eléctrica está metiéndome en casa 34 voltios por el neutro. El técnico de la...