Bloqueo quemador caldera Ferroli atlas de eco si unit de gasoil por las noches.
He adquirido hace 4 meses una caldera Ferroli atlas de eco si unit de gasoil y desde el principio me está dando problemas porque se bloquea ( Código AO1), generalmente por las noches y de vez en cuando al medio día. Por lo general los bloqueos de...
1 respuesta
Problemas con kadet tronic
Tengo una caldera roca laia gti, con quemador kadet tronic 3rs. Se quedo sin gasoil y bloqueo, rellene el deposito y no conseguí ponerla en marcha, observando vi que un latiguillo de conducción de gasoil, estaba picado, lo cambie y ahora no consigo...
1 respuesta
Quemador Roca Kadet Tronic 3RS no arranca.
Después e 20 años, mi caldera Roca Gavina GTI ha decidido pararse. El quemador es un Kadet Tronic 3RS. Cosas que he hecho: Limpiar filtros de gasoil Limpiar conductos de gasoil Cambiar Boquilla inyectora Limpiar caldera, salida de humos y placas...
2 respuestas
Caldera Wolf que se apaga a los 20 seg.
Veo que este es un foro muy eficaz, por eso me atrevía lanzar mi pregunta: Tengo una caldera Wolf Conforline de gasoil y no funciona, ya que el display da un problema en el quemador, la rearmo (pulso el botón del quemador) y funciona unos 10 segundos...
1 respuesta
Se para caldera Ferroli y echa mucho humo
Al arrancar la caldera funciona unos 10 segundos, se para echando mucho humo, pero el ventilador sigue funcionando. Le he cambiado el inyector, comprado aire y gas-oil, pero sigue igual. He echo un vídeo y me gustaría mandarlo para que lo vieran ....
1 respuesta
Bloqueo caldera gasoil tras haber arrancado
Tengo una caldera roca modelo AR 20 GT con un quemador Kadet Tronic 3R. El problema que tengo es que la caldera arranca y tras un tiempo (a veces minutos y a veces horas) se para y se bloquea encendiéndose el piloto de bloqueo del quemador. He...
1 respuesta
Bomba del quemador no retorna gasoil al depósito
El quemador es un Thermomatic KS 8 con una bomba Danfoss BFP21R5 bitubo en una caldera Biasi B30/4. Elproblema es que la bomba sólo retorna gasoil (muy poco) en el prebarrido, no así cuando arranca el quemador; la boquilla es 0.75GPH a una presión de...
1 respuesta
Bloqueo de quemador en caldera domusa
Tengo una caldera de gasoil domusa Sirena mix Dúo 35 V e y cada poco se bloquea el quemador dando el código de error A9. Le he cambiado la boquilla y los filtros del gasoil, limpieza del tubo de la chimenea, limpieza de la celula fotoeléctrica pero...
1 respuesta
Caldra junkers - worcester de gasoil mixta se bloquea porque no llega el gasoil al quemador
Tengo una caldera de marca worcester pero es identica a una junkers supra cgw25, después de comprobar que la bomba del gasoil funcionaba correctamente, limpiando filtros y demás, kit de aspiración, fotocélula, electroválvula comprobando que imanta...
2 respuestas
Calder que pierde el gasoil al deposito
Mi caldera Roca de 50 con quemador, es de gasoil. El deposito está enterrado en el suelo ( no se ve) . Cuando el termostato de ambiente de la casa, se para y desconecta el quemador, éste se para como es normal. Pero durante el tiempo que está la...