Quemador ferroli con llama intermitente.
Preguntas y respuestas relacionadas
Agua caliente solo con mucha presión
Tengo una caldera Junkers modelo W350-2 que venía preinstalada en mi piso (sólo para agua caliente). La caldera calienta perfectamente el agua, el problema es que hay que ponerla al máximo de presión para que salga caliente. Por ejemplo, si pongo el...
1 respuesta
Nuestra caldera sale error F15
Nos han dicho un técnico que el error F15 la única solución es arreglar la placa o poner una nueva y el presupuesto que nos dan oscila entre 300€ el arreglo a 600€ una nueva. Hay otra solución. La caldera tendrá más de 5 años y es de la marca Saunier...
4 respuestas
Peisa Diva Duo F - quemadores y presión alta con agua fría
Espero que puedan ayudarme. Tengo una caldera Peisa Diva Duo F. Desde hace un tiempo me pasa que cuando abro el agua sanitaria fría se encienden los quemadores. Enseguida el manómetro sube de golpe hasta los 3bar o más, se escucha ruido de cañerías...
2 respuestas
El aire acondicionado de mi fiat brava no enfría
Soy jesús, tengo un fiat brava td100 de 1998 y me he animado a reparar yo mismo el aíra acondicionado pero no se muy bien por donde empezar . Mis conocimientos son de tipo medio, los síntomas son que noté al cargar el aire un sonido como de succión...
1 respuesta
Problema Saunier Duval Themis twin 28 e
Hace dos semanas nos cambiaron el vaso de expansión porque se encendia el piloto rojo (falta de gas) y se apagaba la llama del quemador. Hasta ahora no se ha parado. Ahora se para casi todas las veces que utilizamos el agua caliente. Además, no sé si...
1 respuesta
Abrir agua caliente con calder fagor
Se me ha ocurrido que me salía agua de la caldera (Fagor ECO Plus FEB-20E) y he llamado el fontanero, que me ha dicho que había que cambiar una pieza y que de momento me iba a cortar el agua caliente. Como era ya la segunda vez que se me pasaba, he...
1 respuesta
Me han cambiado una caldera mixta de propano a gas natural y desde entonces el agua sale demasiado caliente.
Tengo una caldera Vaillant modelo TurboMAX PRO. Me han hecho la conversión de propano a gas natural, me han cambiado los inyectores y tocaron algo más que no se que fue. Desde entonces el agua caliente sale tan caliente, que con el selector de...
4 respuestas
ACS se enfría
Tengo una caldera fleck edi 23 mcei y cuando abro el agua caliente del baño psados un par de minutos el agua se enfría, en la caldera se ven que los quemadpero la temperatura del agua baja muy depria, la calefacción funciona. No se si con estos datos...
1 respuesta
Esquema básico usado en calefacción y refrigeración domestica
¿Cómo están? Estoy en 3º año de electrotecnia y el profesor nos mando a hacer un trabajo o tarea domiciliaria sobre circuitos de comando sobre calefacción y refrigeración de pequeñas y medianas unidades. Ustedes tienen algunos esquemas o diagramas...
1 respuesta
Combinacion calefaccion gas-oil y leña
Efectivamente hay una caldera mixta leña/gas oil que funciona perfectamente y que no tiene ningún peligro, es una caldera que no se monta apenas por la incomodidad y precio de la leña.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado