Sección de cables para línea hacia subcuadro
Estoy preparando una instalación eléctrica para el jardín (alumbrado + línea de fuerza para tomas de corriente) que quiero independizar del resto de líneas de la vivienda, montando su propio subcuadro con su correspondiente diferencial y...
1 respuesta
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Aumentar amperaje ICP de 20A a 40A
Estoy realizando la reforma de mi vivienda habitual, y hemos decidido cambiar toda la instalación eléctrica (la antigua estaba empotrada en el yeso, con cable rígido). El piso lo compramos hace 2 años, tiene 36, e hice el cambio de titularidad en...
1 respuesta
Instalación eléctrica para un garaje
En un garaje de unas 200 plazas, se quiere cambiar la instalación eléctrica. Me gustaría saber según el Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT): 1.- Que artículos del REBT regulan este tipo de instalaciones. 2.- Que dispositivos de...
1 respuesta
Reducción de sección cable y protección
Se trata de una línea de 10mm con su respectiva protección para 30 motores, cada motor con un pequeño cuadro con un salvamotor, alimento una parte de los motores por aguas arriba del disyuntor, y para los últimos motores quiero reducir a 6mm y poner...
2 respuestas
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Cambio de sección de cables desde una caja de distribución
¿Se puede cambiar la sección de los cables desde una caja de registro? Y si es así, irían de mayor a menor sección o al revés.
4 respuestas
Que sección debe de llevar la manguera del horno y vitro conectada al circuito de 6mm o dejar cables que traen de fábrica
Que ay Tengo en casa un horno y vitro nuevos y traen de tienda clase dos individualmente cable de 2.5mm Luego la interacción de cosina de 6mm lo tengo claro como conectarlos Pregunto si debería dejar la mismas mangueras 2.5mm del horno y vitro o...