Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Balance electromagnético de acometidas eléctricas.
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
¿Recuperar 100 baterías ácido-plomo?
Trabajo en una empresa que nos Dedicamos a vender motos eléctricas, llevamos mas de dos años metidos en esto, y estamos teniendo problemas con las baterías. Últimamente las motos que vendemos tenemos que cambiar todas las baterías porque las motos no...
3 respuestas
¿Los inversores de 12v a 220v que se alimentan de baterías de 12v tienen un máximo de amperaje para las baterías?
Quiero poner unas baterías que alimenten un inversor, tengo mirado un inversor de 3000 watios de consumo continuo(6000 watios de máximo) . Y como resulta que 3000 watios son algo más de 13A quisiera saber si en las baterías puedo tener como máximo...
4 respuestas
¿Todos los amperios son iguales?
Pregunto esto porque si todos los amperios son iguales, osea, que cada amperio es el paso de 6,2 trillones de electrones en un segundo (un culombio), ¿Por qué 1 amperio de la tensión de n/casa (que es de 230 Voltios) produce 230 Watios de potencia, y...
5 respuestas
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
Buenas,generador trifasico de 440vac conectado a tres transformadores de 440vac en triangulo y eleva a 13.8kv
Segun mi pregunta ya saben el titulo, tengo una duda, en el área de campo un tx, de 440vac, esta conectado al revés, lleva varios meses trabajando de esta forma, debido a que note el generador un poco forzado decidí saber que pasaba, abrí los...
3 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
PIC y control de potencia por Triac
Desde hace un tiempo vengo estudiando un poco por mi cuenta (Aunque no tiene mucho que ver con mi trabajo pero por pura afición), sobre los PIC de Microchip en especial la serie 16f. Como os imaginareis, me salen a la mente miles de preguntas pero no...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica