Caldera roca R 20/20F sube la presión a 3.0bar
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema con caldera roca laia gti confort
Tengo problema con mi caldera.. Perdía tensión del agua.. Y yo pensé que esta stropeado el vaso de expansión.. Compre otro nuevo de marca roca.. Lo cambie, pero como no me entere bien.. No cerré la agua de retorno y entrada.. Vacíe directamente desde...
1 respuesta
Caldera: Roca rs20/20 f gotea válvula de seguridad
Gotea continuamente la válvula de seguridad, quisiera saber que le pasa y como arreglarlo
1 respuesta
Tengo caldera gas cointra M20 con llave de llenado cerrada me sube la presión estando apagada
Me gustaría me orientaran de ello y por su solución pues cuando enciendo la agua caliente se calientan los radiadores sera todo de lo mismo quizás
1 respuesta
Exceso de presión en caldera de gas natural ferroli 24Kcal en el circuito de calefacción
Antes de arrancar la calefacción la presión del circuito de calefacción es 0. Abro la llave de llenado y la cierre a 1,2 bar. Arranco la calefacción y al rato, una vez abiertos todos los radiadores poco a poco para que el aire salga por los...
2 respuestas
Sube la presión en mi caldera continuamente
Tengo una caldera vaillant. Últimamente sube la presión (medio bar cada 3 días) sin hacerle nada, aun sin utilizar el agua caliente ni la calefacción
1 respuesta
La caldera sube de presión
La caldera Vaillant me sube de presión sin que nadie la use. En unos 4 días sube de 1.2 a 2, y sin que se use, y estando la calefacción apagada. No sé si tendrá que ver, pero pinté dos habitaciones y desmonté los radiadores, vaciándolos. Los he ido...
1 respuesta
Caldeta Fleck Pierde presion repetidamente
Tengo una caldera Fleck y llevo como 1 año que se baja la presión, no he encontrado ningún tipo de fuga en la instalación de radiadores, tampoco en la caldera. El grifo caldera y añado agua hasta 1.5 Brs. De presi y a funcionar, pero en 4 horas ya ha...
1 respuesta
Saunier Thema C23E
En un piso que tengo alquilado ha ido Servigas y ha hecho un presupuesto de reparación de 560 euros. Dice que tienen que cambiar: grifo llenado, válvula seguridad, desgasificador, vaso expansión y manómetro. A mi me parece muy caro. Sale Agua...
1 respuesta
Sube la presión sola hasta 3,8 Saunier Duval thermafad
He tenido que tener la caldera siempre cerradas las llaves del agua . La vacío hasta 1,5 pongo la calefacción y en unos minutos se pone a 3,8 se apaga indicando la letra F goteando mucho. Si apago la calefacción cuando uso el agua caliente abro las...
1 respuesta
¿Que falla para tener que vaciar permanentemente el primario en instalación de ACS?
Tengo instalación de ACS (caldera, tres acumuladores, retorno, placas solares). Concretamente en el primario de la caldera solo hay, además de dicha caldera (Saunier Duval), un intercambiador de placas, una válvula de llenado y un manómetro. La...