Duda de trifásica !
Preguntas y respuestas relacionadas
En 1 instalación trifasica pueden instalarse 3disyuntores monofásicos (1 por fase) y q compartan neutro después d cada disyuntor
Me gustaría saber que pasa si realizo lo siguiente! En 1 instalación trifasica pueden instalarse 3 disyuntores monofásicos (1 por fase) y q compartan neutro después d cada disyuntor, ¿O es necesario llevar un neutro independiente x disyuntor? ¿Qué...
3 respuestas
¿Puedo subtituir el diferencial tetrapolar, por uno bipolar?
Tengo un contador trifásico, un ICP tripolar que llegan 3 fases, un diferencial tetrapolar, que solo se utilizan 3 polos entrada i 3 de salida. Tengo que substituir el diferencial por uno nuevo, no funciona coreectamente, mi pregunta es: Puedo...
1 respuesta
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
¿Por qué meda una tensión mayor en la linea directa para el horno que en las demás circuitos?
He realizado la instalación de la casa y tengo una linea directa pa el horno. Resulta que hoy con tensión he puesto la fase a tierra y no salta el diferencial. Me he quedado flipao, cuando los junto saltan pequeñas chispas. He medido tensión entre F...
1 respuesta
Casa de pueblo
Estoy arreglando la cocina en mi casa de pueblo que tiene más de 125 años. Según me han comentado al ser vieja los cables de entrada a la casa llevan corriente los dos al ser una instalación trifásica, puesto que antiguamente fuencionaba a 120V. He...
1 respuesta
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Buenas,tengo una fase independiente de la toma principal,si utilizo el neutro(de la toma principal) el medidor hará lectura?
Leí esto: Los contadores monofasicos que usualmente emplean para medir el consumo eléctrico, normalmente detectan solamente el paso de corriente a través de la FASE, mientras que en el neutro no realizan ningún tipo de medición, ya que supuestamente...
4 respuestas
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
Circuitos monofasicos de alimentacion trifasica
Soy de Lima Perú y tengo una alimentación trífasica de 3 fases sin neutro que tienen un voltaje de 220 V entre cualquiera de las fases. En mi domicilio tengo un interruptor termomagnético trifásico general de tres polos, pero solo tengo conectados 2...
1 respuesta
220vac si conecto una tele en una face y la lavadora en la otra, ¿Pagare lo mismo que si conecto los dos en la misma face?
Quiero saber si tendría alguna ventaja económica de cambiar a 220VAC, ¿No tengo aparatos de 220 solo quiero saber es si divido las cargas en diferentes faces me ahorraría dinero?