Que métodos puedo utilizar para hallar el par por fase de un motor trifásico de doce puntas las cuales están sin identificar
Preguntas y respuestas relacionadas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Renault megane de 1999, no arranca bien, la llave no consigue arrancarlo a la primera.
Tenemos un megane del año 1999 y desde hace unos meses, da problemas para arrancarse, la llave abre bien el coche electrónicamente, pero cuando se introduce en su cajetín hemos de hacer muchos intentos y cuesta cada vez más que se arranque. ¿Tal vez...
1 respuesta
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Motores pruebas eléctricas.
Para los expertos: Desearía saber como se hacen las mediciones eléctricas o preuebas para constatar su buen funcionamiento de un motor trifásico o para descifrar sus características cuando no encuentro la placa donde vienen detalladas: voltaje,...
1 respuesta
¿Cómo sé cuál voltaje tiene mi casa sin multímetro?
Lo dicho en la pregunta: ¿Cómo sé cuál voltaje tiene mi casa sin multímetro?
4 respuestas
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Motor eléctrico de 15KW aumenta consumo de amp.
A ver si hay alguien que me puede ayudar . Tengo un motor de 15KW que se alimenta con 380/660v este motor según las tablas debe de consumir +-24Amp.(En vació) En mi instalación se subió desde hace un tiempo el voltaje de entrada a 415V. EL amperaje...
1 respuesta
¿Que valor de condensador de arranque debo colocar a un motor ?
Quisiera saber el valor de la capacitancia y del voltaje del condensador de arranque para un motor con las siguientes características: Motor de: 5 HP 3,7KW 4 Polos Frecuencia: 60Hz Voltaje: 220V Corriente: 21.2 A RPM: 1750 P.F: 94
1 respuesta
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
Numero de polos de motor trifasico
Tengo una duda con respecto al numero de polos y bobinados del motor trifasico En este diagrama cuantos polos o pares de polos tiene el motor, no tengo muy claro el concepto, los polos van en cada fase, y como se cuentan. Muchas gracias, agradezco...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica