En un local comercial ¿Cuántos Pías pueden colgar aguas abajo de un diferencial? ¿Esta sujeto a 5 Pías? En el REBT no lo aclaro.
Preguntas y respuestas relacionadas
Toma corrientes domésticos ¿Que amperaje permiten?
Es la primera vez que utilizo esta web espero que puedan ayudarme. Tengo algunas dudas sobre la teoría acerca de la instalación eléctrica doméstica... Mi duda es acerca del amperaje, o intensidad de corriente que recorre un conductor. La duda es la...
3 respuestas
Me aguantara un magnetoteemico de25A PARA 4 FoCOS de 600w
Cuantos focos de 600w puedo poner en un mismo magnetotermico de 16A
3 respuestas
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Aclaración consumo hogar
A ver si me puede aclarar las cosas. Yo tengo contratado 3.45 Kw para la casa. Bien, si me explica qué significa esto mejor, porque igual tengo una idea equivocada. Es por lo siguiente. La secadora me consume 2.2 kw y la lavadora igual. ¿Cómo es...
2 respuestas
Tengo un cuadro eléctrico antiguo y obsoleto.tengo intención de actualizarlo .
Los cables que entran son 6 . 3 por arriba y 3 por abajo, 2 fases 2 neutrins y 2 tierras. Tengo que pomer un iga ya que no tiene. Si tiene diferencial de 40 A y 3 pias de 16 bipolares y otro pia unipolar. Los cables que vienen de abajo van a un ipc,...
1 respuesta
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
¿Salto del diferencial > posible causa?
En el año 2011 hice una reforma general y se cambio toda la instalación eléctrica. Desde Abril de 2022 me empezó a saltar el diferencial hasta ahora en las siguientes fechas: Abril 2022, Septiembre 2022, Octubre 2022 (4 días), Noviembre 2022, Febrero...
3 respuestas
Que sección necesito para una acometida de 130m
Es la acometida que va subterránea, del contador a mi casa. Son unos 130 m y la potencia a contratar son 5.750w. Me han dicho que tiene que ser un cable verde tipo cero halógenos, monofásico, pero quiero saber que sección hace falta legalmente. La...
2 respuestas
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
Se calienta cuadro de luz.
Soy Jose y paso a explicar mi problema: he comprado una casa de más de 30 años y he puesto todo el sistema eléctrico nuevo, incluso el cable que va al contador. El piso no tenia limitador y yo no lo he puesto. Tengo contratado 3500 kw y el piso tiene...