Márgenes de voltaje suministrado a vivienda
Preguntas y respuestas relacionadas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
Les iluminados - ya probé condensador
Tengo varias habitaciones con luces led, y en todas cuando apoyo el interruptor se quedan con una pequeña luz residual. He buscado en foros y he visto que una solución muy repetida es poner un condensador. He comprado varios en tiendas eléctricas...
3 respuestas
Aumentar amperaje ICP de 20A a 40A
Estoy realizando la reforma de mi vivienda habitual, y hemos decidido cambiar toda la instalación eléctrica (la antigua estaba empotrada en el yeso, con cable rígido). El piso lo compramos hace 2 años, tiene 36, e hice el cambio de titularidad en...
1 respuesta
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
¿Se pueden unir dos picas a una distancia de 35m?
Tengo dos picas de tierra (1,5 m enterrada) cada una en su registro separadas 35m aprox, una esta cerca de la casa estaba pensada para el cuadro general de toda la casa, la otra esta en el jardín pensada para el cuadro de la depuradora y el pozo Mi...
2 respuestas
Conversor de 240V 50Hz a 110V 60Hz
La pegunta es que tengo un equipo que funciona con la corriente alterna domiciliaria de E.E.U.U., es decir, a 240V, 60Hz y 40W. Sin embargo vivo en España, por lo que la red que se me suministra es de 220V y 50Hz. Se que existen autotransformadores...
2 respuestas
Artefactos electrodomésticos cuanto de ponencia tiene en voltios y cuánto voltaje tiene cada uno
Ayuda por favor necesito urgentemente se les agradece infinitamente
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas