Salto del diferencial sin motivo aparente
Preguntas y respuestas relacionadas
Se va la luz y no salta el automático
El cuadro eléctrico que tengo se compone de un interruptor general automático de 4500 (ICP-M20A), un diferencial de 40A (30mA) y de 2 automáticos. Uno de los automáticos es de 20A y está conectado a la nevera, horno, microondas y lavadora, este...
1 respuesta
Se me va la luz de madrugada
Se me va la luz de madrugada y no salta ningún diferencial del cuadro. Me pasa de forma aleatoria, aproximadamente una vez al mes. No creo que sea un problema de potencia contratada, porque como ya he dicho, ocurre siempre de madrugada sin tener...
2 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
Me salta de forma aleatoria el interruptor diferencial y no sé el motivo
En el ultimo mes me ha saltado un par de veces el interruptor diferencial de mi casa dejando toda la casa sin luz. La primera vez ocurrió el día de navidad por la tarde, sobre las seis. Anoche me ocurrió de madrugada sobre las 4 de la mañana... En...
1 respuesta
Perdida de fase
En un local anexo a mi casa la tensión ha bajado de 220 a 120 por consiguiente no me funcionan ni los electrodomésticos ni la luz. ¿Cómo lo arreglo? ¿Puede ser que esta avería me haya perjudicado la lavadora que ahora aunque se encienda no quiere...
1 respuesta
Pregunta referente a avería en derivación a neutro
Midiendo el otro día las líneas, me encontré con tensión entre neutro y tierra de la instalación general del orden de 100 V, lógicamente me causo avería en varios aparatos en concreto en sus varistores de tierra. Si tengo entre fase y neutro 230 V....
2 respuestas
Buenas,tengo una fase independiente de la toma principal,si utilizo el neutro(de la toma principal) el medidor hará lectura?
Leí esto: Los contadores monofasicos que usualmente emplean para medir el consumo eléctrico, normalmente detectan solamente el paso de corriente a través de la FASE, mientras que en el neutro no realizan ningún tipo de medición, ya que supuestamente...
4 respuestas
Neutro y tierra.
Es cierto que cuando pongo una caja de distribución o caja de brakers debo poner.. Una conexión con un conductor del barraje del neutro al barraje de las tierras... Esto por protección es cierto ¿Cómo es el sistema?
1 respuesta
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...