Purga y carga de gas en equipo split
Preguntas y respuestas relacionadas
Equipo 4x1 instalación defectuosa. SOCORRO
Gracias a tua anterior respuesta por fin me he decidido y he instalado un equipo 4x1 de Mitsubihsi SMC80ZDS + 3x SKM22ZD + SKM35ZD. El problema es que aunque me han recomendado al instalador me mandó dos personas que no estaban muy preparadas y la...
1 respuesta
Presión y temperatura 407c en bomba de calor
Instale un split y me produce ruido,(pude ser que produzca vibraciones el compresor con algo) tuve que realizarle una carga en verano y creo que me pase, no se, la lectura que ahora me hace es esta (bomba de calor): 25bares, 53cº tubo de aspiración,...
1 respuesta
Cambio de compresor r134 a r22
Tengo un enfriador de paneles de control marca mclean, este equipo viene con un compresor de 12000 btu 440v 60hz en r134a. Por distintas situaciones (país venezuela) no se consigue dicho compresor. ¿Es factible usar un compresor para r22? Ya que las...
2 respuestas
Compresor deja de funcionar
Mi vecino tiene una maquina de aire acondicionado marca firstline, que las vende carrefour o eroski creo, bueno, lo que le sucede es que empieza a funcionar en modo frio y al rato se para el compresor y deja de enfriar, y no sabemos a que puede ser...
1 respuesta
Manómetro que mide varios tipos de gas
Los compañeros de este estupendo foro, que de tanta ayuda me ha sido y sigue siéndolo. Tengo una duda sobre algo que he leído en este foro de un experto en aire acondicionado, en una respuesta de una pregunta, y es que le dijo al que preguntaba que...
1 respuesta
¿Reparación incorrecta?
Hace un mes notamos que uno de los aparatos de aire acondicionado no enfriaba lo suficiente, y el split creaba hielo. Dos años antes, un técnico de la empresa que avisamos vino a limpiarlo y enfriaba perfectamente. Vinieron a comprobarlo, y...
1 respuesta
Problema Mitsubishi SEZ-KD71VA
Tengo un problema con un aparato mitsubishi SEZ-KD71VA. Me realizaron la instalación hace una semana y no consigo que realmente salga el frío constante por las rejillas por lo que no logro enfriar la casa. La casa tiene 86 metros aunque las...
2 respuestas
Deshidratado de tuberías y otras lindezas
He comprado un acondicionador de aire en El Corte Inglés y me lo han instalado ellos mismos, pero no me han hecho algunas cosas que creo importantes y que, para más INRI, estaban reseñadas en el presupuesto de la instalación como tareas a realizar....
3 respuestas
¿Cómo se hace el calculo para cargar un equipo con r-410?
¿Sabes cómo se hace el calculo para cargar un equipo con r-410?
1 respuesta
AA Panasonic gotea en interior.
Tengo un AA Panasonic de 4560 frig. Y vino sin protecciones acústicas en el compresor. Le instalaron una malla negra que arregló el problema. Ahora pierde agua por donde sale el aire en días muy húmedos, tiene bomba de desagüe y funciona a la...